Здравствуйте. Ситуация следующая:
Есть КТП (подстанция) 6/0,4 кВ, она располагается в отдельном запираемом помещении.Два высоковольтных ввода (6 кВ), два трансформатора, 2 секции с фидерными автоматами (0,4 кВ). Так же на территории данной подстанции есть магнитные станции (0,4 кВ) т.е. автоматы, пускатели, которые управляют нагрузкой по 0,4 кВ. Вопрос: как допустить к обслуживанию магнитных станций электромонтеров с группой допуска до 1000 В? требуется ли оформлять наряд-допуск на них или они имеют право заходить на территорию подстанции самостоятельно, для обслуживания оборудования по 0,4 кВ ??? Никак не могу разобраться с этим вопросом. Очень надеюсь на аргументированные ответы. |
|
|
![]() |
29.1.2018, 20:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53348 |
Так вот и хочу выяснить, каким образом персонал с группой до 1000 В можно допустить на подстанцию. У нас просто оборудование 0,4 кВ находится на территории подстанции (автоматы, пускатели) и обслуживать их должен персонал с группой 0,4 кВ (такое разграничение на предприятии). а каким образом персонал с группой до 1000 В можно допустить на ЭУ выше 1000 В вот этот вопрос интересует. Как можно выписать распоряжение или наряд на персонал, который не имеет право работать в ЭУ в связи с тем, что не имеет нужного допуска???
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.1.2018, 22:15
Сообщение
#3
|
|
Гости |
............... а каким образом персонал с группой до 1000 В можно допустить на ЭУ выше 1000 В вот этот вопрос интересует. Как можно выписать распоряжение или наряд на персонал, который не имеет право работать в ЭУ в связи с тем, что не имеет нужного допуска??? да. просто: 1. Проведите внеочередную проверку и присвойте персоналу группу до и выше 2. Ваше оборудование стоит в РУ-0,4 - выписывайте Р или НД с допускающим (из числа оперативного с гр до и выше) 3. Ваше оборудование стоит в РУ-10(6) - выписывайте НД (АТП 5гр), ответственным (АТП 5гр), допускающим (ОП, ОРП 4гр) наблюдающим (3гр) - у всех до и выше. Производитель (4гр), чл. бригады (3гр) - этим и до будет достаточно. Вы не пишите, чья КТП и кто эксплуатирует КТП. Все работы на КТП согласовываются с владельцем, а у владельца нет своего персонала с гр до и выше? |
|
|
Платов Правильное оформление допуска на подстанцию. 29.1.2018, 13:11
gomed12 В КТП достаточно оформления работ на магнитную ста... 29.1.2018, 16:04
Платов Работы обязательно оформлять нарядом-допуском или ... 29.1.2018, 16:56
Гость Платов,
КТП является единой электроустановкой, ра... 29.1.2018, 20:20
gomed12 Лицо, отдающее распоряжение (достаточно) отвечает ... 30.1.2018, 15:04
Платов КТП принадлежит предприятию. У нас существует разд... 30.1.2018, 16:54
gomed12 Цитата(Платов @ 30.1.2018, 16:54) с одной... 30.1.2018, 17:22
Гость Платов,
Если не тайна - кто Вы по должности? Не э... 30.1.2018, 22:59
Платов Отчего такая уверенность, что я не являюсь энергет... 30.1.2018, 23:16
Гость Платов,
Не обижайтесь.
"У нас существует раз... 31.1.2018, 7:57
Платов Никаких обид. Да, не энергетик, но и не руководите... 31.1.2018, 16:45
Гость Платов,
"хочется навести порядок, разобратьс... 31.1.2018, 19:54
Платов "от Вас зависит принятие решения и изменение ... 31.1.2018, 20:40![]() ![]() ![]() |
|