Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос про заземление в мерзлоте

Expo988
сообщение 27.1.2018, 17:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53573



Здравствуйте, у нас имеется мобильная метеорологическая станция, которую мы размещаем обычно в чистом поле. Состав станции:
1) 20-ти футовый контейнер с отсеком для работы операторов, системой жизнеобеспечения и спец. оборудованием. Все это размещено на шассси КАМАЗа.
2) Две дизель-генераторных установки (ДГУ) Atlas Copco QAS20 (по 16 кВт каждая, по принципу основная и резервная) в агрегатных отсеках контейнера.
3) Распределительный щит, дистанционный пульт управления ДГУ
4) Шина защемления, соединённая с корпусом контейнера и корпусом ДГУ.
5) Специализированное оборудование для работы (потребляет около 8 кВт)
Объясню ситуацию:
В конце ноября 2017 года мы работали под Хатангой на территории аэродрома, температра в среднем -25, -30 гр., ветер 15 м/с. На панели нашего контейнера есть клемма для подключения заземления, мы взяли наш рабочий кабель подключили наш корпус к флагштоку (который по заявлению местных специалистов находится глубоко в грунте). Колья вкапывать не стали, хотя когда работаем на менее экзотических объектах всегда вкапываем, ну а тут вроде есть флагшток. В общем - подготавились к включению ДГУ , на котором, к слову, стоит прибор bender IR423 (для контроля сопротивления), т.е. если на корпусе ДГУ 0,03 А, то ДГУ вырубается посредством автомата, устаеовленного на нем. Собственно отработали мы отлично, никаких проблем не было.
А теперь мы приехали туда же в январе, поключились к флагштоку, а ДГУ вырубается когда подаёшь на него полноценную нагрузку. Более-менее держит только свет и один теплоконвектор 1,5 кВт внутри. Когда врубаешь наши железки- автомат на ДГУ все вырубает. Мы облазили весь распределительный щит в контейнере, ничего не трещит, подкрутили кабели питания. Начали думать, что за два месяца земля промерзла сильнее и, соответственно, сопротивление увеличилось, может флагштока уже не хватать. Решили залить в основание флагштока раствор соли, обкопали флагшток (это 1,5 снежного наста), а там еще и все залито бетоном, в обшем лить некуда. Местные сказали, что под бетоном флагшток еще в земле, на сколько - не знают. В общем на нашей панели контейнера есть также разъем для подключения УЗО с двумя колами. Но площадка, на которой мы встали это не природный грунт, а присыпка гранитной крошки с песком. С горес пополам сегодня на 20 см вбили один кол и залили солью, результата нет, завтра вобьем второй. Может у кого-нибудь появятся еще какие идеи, на верном ли мы пути? В общем еще отличие от первой (ноябрьской) экспедиции, что мы встали дальше от флагштока и подсоедили корпус к нему последовательно двумя кабелями (по 25 м каждый), в прошлый раз был один, сейчас ближе не встать из-за снежного наста, там где мы встали более-менее расчистили. Просьба помочь, может навести на мысль какую, что-нибудь проверить, КЗ мы вроде как исключили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 28.1.2018, 6:07
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11224
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Этот робот Бендер bender IR423 вам покою не даёт? Может, и вправду с изоляцией беда?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expo988
сообщение 28.1.2018, 9:34
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53573



Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 6:07) *
Этот робот Бендер bender IR423 вам покою не даёт? Может, и вправду с изоляцией беда?

Да не похоже, что с изоляцией. Просто выбивает, когда нагрузка увеличивается, причем по сути без разницы в какой последовательности включаем приборы. При плохой изоляции выбивало бы сразу, причём при включении приборв, на котором проблемы.

Цитата(Dimka1 @ 28.1.2018, 9:31) *
Чет читаю, читаю и понять не могу. "Земля" - это резервный проводник (по существу резервный ноль), между средней точкой любого генератора, подстанции, трансформатора и корпусом электроустановки, который идет через грунт. Если в земле мерзлота, то работайте без заземления, либо от средней точки своих ДГУ возьмите и протяните дополнительный провод. Это и будет земляная шина. Соедините ее с корпусом своего оборудования и контейнера и со своей хренью, торчащей из земли (на случай удара молнии). Вот и все "заземление". Единственное - нужно следить, чтобы ни при каких условиях этот провод не оторвался.
У нас схема с «глухозаземленной нейтралью»
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 28.1.2018, 9:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 10:34) *
У нас схема с «глухозаземленной нейтралью»
Так Вам "шашечки" или ехать надо?
Как правильно заметил Dimka1, если у Вас нет под рукой "Земного шара", от нейтрали тащите два проводника ... один будет рабочим нулем, второй "Земным шаром".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Expo988
сообщение 28.1.2018, 10:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 53573



Цитата(off.open @ 28.1.2018, 9:57) *
Так Вам "шашечки" или ехать надо?
Как правильно заметил Dimka1, если у Вас нет под рукой "Земного шара", от нейтрали тащите два проводника ... один будет рабочим нулем, второй "Земным шаром".

Куда тащить? Не совсем понимаю, поясните пожалуйста, если на корпусе будет потенциал, то изометр будет вырубать автоматы. Ехать нам конечно надо, но чтобы не пожечь персонал и оборудование
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.1.2018, 10:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18199
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 10:05) *
если на корпусе будет потенциал, то изометр будет вырубать автоматы

Изометр измеряет сопротивление изоляции. Потенциал корпуса относительно земли его не интересует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Expo988   Вопрос про заземление в мерзлоте   27.1.2018, 17:58
- - zendo057   25м.Сечение кабеля какое?Два соединили как? небось...   27.1.2018, 18:57
|- - Expo988   Цитата(zendo057 @ 27.1.2018, 18:57) 25м.С...   28.1.2018, 4:45
- - Искра   Вам бы сваркой "чирикнуть" к флагштоку. ...   28.1.2018, 2:58
- - Roman D   Этот робот Бендер bender IR423 вам покою не даёт? ...   28.1.2018, 6:07
|- - Expo988   Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 6:07) Этот ро...   28.1.2018, 9:34
|- - Dimka1   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 9:34) У нас с...   28.1.2018, 9:50
|- - Олега   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 9:34) Да не п...   28.1.2018, 9:53
|- - off.open   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 10:34) У нас ...   28.1.2018, 9:57
|- - Expo988   Цитата(off.open @ 28.1.2018, 9:57) Так Ва...   28.1.2018, 10:05
||- - Олега   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 10:05) если н...   28.1.2018, 10:15
||- - off.open   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 11:05) ... ес...   28.1.2018, 11:56
|- - Олега   Цитата(off.open @ 28.1.2018, 9:57) Так Ва...   28.1.2018, 10:09
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 28.1.2018, 10:09) Господа,...   28.1.2018, 10:15
- - Expo988   Коллеги поправили, нейтраль у нас изолированная   28.1.2018, 10:58
|- - off.open   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 11:58) Коллег...   28.1.2018, 11:50
|- - Олега   Цитата(Expo988 @ 28.1.2018, 10:58) Коллег...   28.1.2018, 12:01
- - Roman D   А может, "соплю пробросить" от корпуса д...   28.1.2018, 11:53
- - Ваня Иванов   Уважаемый Expo988! И всё-таки причиной Ваших ...   28.1.2018, 12:07
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 12:07) .....   28.1.2018, 12:29
- - Ваня Иванов   Поддерживаю мысль коллег, что прибору IR423 ...   28.1.2018, 12:35
|- - Dimka1   Если был бы сырой, то отключался бы сразу, а не с ...   28.1.2018, 12:42
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 28.1.2018, 12:42) Если бы...   28.1.2018, 13:05
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 13:05) Ди...   28.1.2018, 13:09
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 28.1.2018, 13:09) Честно ...   28.1.2018, 13:21
- - Roman D   Стало быть, изометр тупо мерит напряжение между зе...   28.1.2018, 13:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 13:36) Стало ...   28.1.2018, 13:44
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 12:44) Ув...   28.1.2018, 13:49
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 13:49) ...Как...   28.1.2018, 14:19
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 13:19) ес...   28.1.2018, 14:31
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 14:19) Чт...   28.1.2018, 14:31
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 28.1.2018, 14:31) Выкинут...   28.1.2018, 15:06
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 28.1.2018, 14:31) Надеюс...   28.1.2018, 14:51
- - Ваня Иванов   Выбрасывать этот умный прибор, конечно, не следует...   28.1.2018, 15:20
- - Олега   Провод отцепить от исп.контакта достаточно. Впроче...   28.1.2018, 15:48
- - Ваня Иванов   Что-то наши "Папанинцы" долго не выходят...   28.1.2018, 17:09
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 28.1.2018, 16:09) Чт...   28.1.2018, 20:08
- - Expo988   Мужчины, большое спасибо. Действительно были пробл...   29.1.2018, 15:37
- - Искра   Ребята, судя по обращению "Мужчины", с н...   29.1.2018, 16:00