Подскажите пожалуйста механизм расчета необходимого сечения провода при 3х фазном подключении стерилизатора мощность 45 кВт.
Что получится при применении медного кабеля проложенного в кирпичной стене. Зараннее благодарен. Владимир Спиридонов. vlad(DOG)red.khv.ru |
|
|
![]() |
| Гость_Ivan_str_* |
19.3.2008, 10:55
Сообщение
#2
|
|
Гости |
А почему Вы не учли cos fi в расчете?
Подскажите, пожалуйста. Требуется подсчитать сечения вводного медного провода для системы вентиляции. Расчет произвел по формуле: Ip=Pн/на корень из 3 * U * cos fi , где Ip - Расчетный ток, А. Pн - Номинальная мощноть, Вт. U - Напряжение, В. cos fi - Коэффициент мощности. Iр = 137536,6/корень из 3 * 380 * 0,8 = 261, 21А По таблице ПУЭ 1.3.6 принимаем сечение медного провода 150мм2. cos fi = 0,8 я взял со слов знакомого. При проверке меня просили указать, откуда я взял это значение. Если я правильно понимаю, то мне требуется теперь разбить систему вентиляции на отдельных потребителей и написать для каждого свой cos fi. И взять наименьшее значение cos fi для расчета вводного провода. Система состоит из: 1. Вентилятора канального - 1шт. 2. Калорифера электрического -2шт. 3. Привод заслонки воздушной -1шт. 4. Вентилятор центробежный - 1шт. Подскажите, правильно ли я подсчитал? И где взять значение cos fi для каждого потребителя? Подскажите литературу? Заранее Спасибо. Сообщения не надо дублировать в разных темах. Создаёте путаницу себе и работу другим. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.3.2008, 13:05 |
|
|
Гость Расчет необходимого сечения питающего кабеля 9.9.2003, 12:42
electrik Вообще то для практического применения делается не... 9.9.2003, 18:21
Anatoli Косинус активной нагрузки=1, косинус двигателя мо... 19.3.2008, 12:42
Ivan_str 0,5 для двигателя. От куда берут такое значение??? 19.3.2008, 13:10
Гость В расчете используется сеть с низковольтным напряж... 7.4.2008, 21:46
Zedaj Справочник сельского электрика, Cos f для 3000 обо... 9.4.2008, 22:34
Гость Я прошу прощения. Может быть не туда пишу. Но у ме... 13.4.2008, 10:49
электроник1 Цитата(Гость @ 13.4.2008, 10:49) Я прошу ... 13.4.2008, 11:26
Олега Всего 10, вместе по всем фазам. 13.4.2008, 11:24
Гость_Николай_* Тогда еще вопрос. Если 10000 Вт, тогда делим их на... 13.4.2008, 11:31
Uran Цитата(Гость_Николай_* @ 13.4.2008, 12:31... 13.4.2008, 14:10
Гость_Николай_* 2 электроник1
Неважно какой кабель там лежит. Все ... 13.4.2008, 13:45
SKlim Я бы посоветовал бы еще проверить по падению напря... 29.4.2008, 10:43
Roman_D Вот у нас тут все про коссинуссы говорят. А что, р... 8.6.2008, 7:42
savelij В сообщ.13 учли реактивку (косинус 0,8 )...
А, воо... 8.6.2008, 20:06
yura_ts Совсем запутался - сечения кабеля в ПУЭ (основывае... 3.7.2008, 3:30
Взводатор .
Для облегчения выбора - http://users.iptelecom.n... 3.7.2008, 9:36
yura_ts Воспользоваться программой может каждый, а мне хо... 3.7.2008, 12:09
SKlim Yura ts В общем случае ток=мощность/напряжение. Дл... 3.7.2008, 12:22
Взводатор Цитата(yura_ts @ 3.7.2008, 11:09) Восполь... 3.7.2008, 12:37
Инженер_облэнерго Конечно может я не так опытен как некоторые советч... 15.8.2010, 13:24
с2н5он Цитата(Инженер_облэнерго @ 15.8.2010, 13... 15.8.2010, 20:11