Привет всем.
Можно ли к частотному преобразователю 250 кВА подключить эл. двигатель мощностью 90 кВт? Суть вопроса: можно ли к мощному преобразователю подключить эл. двигатель маломощный? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2018 Из: НижНовгород Пользователь №: 53527 ![]() |
http://naladchik2006.narod.ru/ARHIV/VESPER.files/ei-7011.pdf
ссылка на руководство. Преобразователь EL-7011 050H- Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar- Датчик давления ОТ-1(0...10bar,4...20мА);-задание давления с пульта ПЧ -управление с пульта ПЧ Значение константCD-02(реж.управ) [0] CD-12(макс.частота) [50Hz] CD-42(выбор основногоаналогового входа) [0] CD-43(выбор вспомогательного аналогового входа) [1] CD-84(режим ПИД-регулирования) [1] CD-86(пропорциональная величина ПИД) [2,5] CD-87(интегральная величина ПИД) [5,5] Опорная частота [24Hz] Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz Отсутствует ПИД регулирование Сообщение отредактировал Erlan - 25.1.2018, 21:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Опорная частота [24Hz] Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz 1)В руководстве сказано, раздел 6.8 пункт №1, что " при этом максимальному выходному сигналу датчика (максимальному значению технологического параметра ) соответствует максимальная опорная частота, равная максимальной выходной частоте (константа CD -012)" CD -012 у вас стоит 50Гц. Датчик у вас 4-20мА, 0 - 10Бар. Соответственно если учесть выше изложенное, максимальное давление 10 Бар будет соответствовать опорной частоте 50Гц. У вас опорная частота выставлена на 24Гц и если посчитать по пропорции то это соответствует выставленному давлению 4,8 Бар, а не 3,5 Бар. 2)Нигде не нашел в руководстве описания величины обратной связи. Но тем не менее показание в 5,6 Гц может говорит о неправильной настройки, неправильном подключении или о неисправности датчика. а) Проверить наличие установки перемычки JP 3(JP1) подробнее в разделе 6,8. б) Величина 5,6Гц сигнала обратной связи всегда или при разном давлении эта величина разная. Проверить, результаты сюда. в)Проверить работоспособность датчика давления, разорвать цепь датчика и измерить ток при разном давлении. Результаты сюда, нужно замерить несколько разных вариантов: при отсутствие давления, при максимальном давлении и посередине. г) Попробовать отрегулировать опорную частоту ниже 5,6 Гц и посмотреть как себя поведет привод. Результат сюда. Сообщение отредактировал rosck - 26.1.2018, 17:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |