Кабель АХМК 1х300 (TFkabel) , Превышение таковой нагрузки

Софтик
сообщение 23.1.2018, 15:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 53538



Добрый день,

Столкнулись с такой проблемой, инверторная станция(2 инвертора) мощностью 2,4 мВт(PVS800) подключена к трансформатору(2500) посредством кабеля АХМК 1х300 (производство Telefonika). По 4 кабеля на фазу. По июльским отчетам персонала, который замерял токи в пиковые часы, ампераж повышался до 450-490 А.
У нас в наличии оказалось два техпаспорта на этот кабель, 1 предоставил исполнитель и 1 с завода. В них указано, что при прокладке в земле, в транспозиции по 1 варианту допустимые токи 430 А , а по 2 варианту - 457А.
Вопрос в следующем, какие у кабеля реальные допустимые токи.
И какое количество времени он может работать в перегрузе и насколько ампер

Благодарю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Софтик
сообщение 26.1.2018, 9:56
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2018
Пользователь №: 53538



Благодарю за ответ.

1. Производитель говорит 457А, но когда в ответ высылаем паспорта со значением 430А просто игнорит. На спецфоруме сразу ответили(без подсказок). что данный кабель - 430 А.

2. По компетентности некоторых мировых компаний мы убедились, что в некоторых представительствах сидят олени, с ними будет отдельный разговор. По новым расчетам максимальный ток инвертора, определенный исходя из суммарной мощности подключения ФЭМ Ip=1799,6A. И было принято решение замены кабельных линий на АПвВГ 1х500 (599А-при прокладке в земле) -8300 метров. Затраты не радуют..

Цитата(Софтик @ 26.1.2018, 9:55) *
Благодарю за ответ.

1. Производитель говорит 457А, но когда в ответ высылаем паспорта со значением 430А просто игнорит. На спецфоруме сразу ответили(без подсказок). что данный кабель - 430 А.

2. По компетентности некоторых мировых компаний мы убедились, что в некоторых представительствах сидят олени, с ними будет отдельный разговор. По новым расчетам максимальный ток инвертора, определенный исходя из суммарной мощности подключения ФЭМ Ip=1799,6A. И было принято решение замены кабельных линий на АПвВГ 1х500 (599А-при прокладке в земле) -8300 метров. Затраты не радуют..


3 кабеля по 1х500 на фазу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 18:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены