Кабель АХМК 1х300 (TFkabel) , Превышение таковой нагрузки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель АХМК 1х300 (TFkabel) , Превышение таковой нагрузки |
23.1.2018, 15:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53538 |
Добрый день,
Столкнулись с такой проблемой, инверторная станция(2 инвертора) мощностью 2,4 мВт(PVS800) подключена к трансформатору(2500) посредством кабеля АХМК 1х300 (производство Telefonika). По 4 кабеля на фазу. По июльским отчетам персонала, который замерял токи в пиковые часы, ампераж повышался до 450-490 А. У нас в наличии оказалось два техпаспорта на этот кабель, 1 предоставил исполнитель и 1 с завода. В них указано, что при прокладке в земле, в транспозиции по 1 варианту допустимые токи 430 А , а по 2 варианту - 457А. Вопрос в следующем, какие у кабеля реальные допустимые токи. И какое количество времени он может работать в перегрузе и насколько ампер Благодарю |
|
|
![]() |
26.1.2018, 9:56
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.1.2018 Пользователь №: 53538 |
Благодарю за ответ.
1. Производитель говорит 457А, но когда в ответ высылаем паспорта со значением 430А просто игнорит. На спецфоруме сразу ответили(без подсказок). что данный кабель - 430 А. 2. По компетентности некоторых мировых компаний мы убедились, что в некоторых представительствах сидят олени, с ними будет отдельный разговор. По новым расчетам максимальный ток инвертора, определенный исходя из суммарной мощности подключения ФЭМ Ip=1799,6A. И было принято решение замены кабельных линий на АПвВГ 1х500 (599А-при прокладке в земле) -8300 метров. Затраты не радуют.. Благодарю за ответ. 1. Производитель говорит 457А, но когда в ответ высылаем паспорта со значением 430А просто игнорит. На спецфоруме сразу ответили(без подсказок). что данный кабель - 430 А. 2. По компетентности некоторых мировых компаний мы убедились, что в некоторых представительствах сидят олени, с ними будет отдельный разговор. По новым расчетам максимальный ток инвертора, определенный исходя из суммарной мощности подключения ФЭМ Ip=1799,6A. И было принято решение замены кабельных линий на АПвВГ 1х500 (599А-при прокладке в земле) -8300 метров. Затраты не радуют.. 3 кабеля по 1х500 на фазу |
|
|
Софтик Кабель АХМК 1х300 (TFkabel) 23.1.2018, 15:00
Ваня Иванов Цитата(Софтик @ 23.1.2018, 15:00) ... как... 25.1.2018, 14:39
Rezo Цитата(Софтик)Производитель говорит 457А, но когда... 26.1.2018, 12:16
Zernomor Цитата(Софтик @ 26.1.2018, 11:56) АПвВГ 1... 28.1.2018, 11:13
Rezo Цитата(Zernomor)Почему 3 кабеля, если и 4 мало.Авт... 28.1.2018, 12:10![]() ![]() ![]() |
|