Работа генератора синхронно с сетью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Работа генератора синхронно с сетью |
| Гость_ALEXEY-C75_* |
18.1.2018, 14:48
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день .
Описание: работаю на небольшом предприятии с питанием по 10кВ по 1 кабелю. на предприятии есть когенерационная установка ( газопоршневой генератор) 3*160кВт 0,4кВ режим работы предприятия 24 ч в сутки 7 дней в неделю. потребление эл энергии по часам "рваное" днем максим 300кВт ( среднее 150), ночью 80кВт (среднее 60кВт). на предприятии много потребителей с большой пиковой мощностью потребления ( советские краны, точечные сварочные машины и т.д.) по расчетам цена эл . энергии с топливом и обслуживанием составляет 2,7р/кВт , при цене сетевой 5,5р/кВт. Из практики предыдущих лет генераторы при автономной работе "гаснут" при таких пиках нагрузки. Поэтому хотелось бы заставить работать 1 генератор синхронно с сетью , сеть сглаживает пики нагрузки , генератор выдает свою мощность ( понятно что ночью будет недоиспользована мощность). цель продавать эл. энергию на лево нет. У каждого генератора ест своя автоматика и возможность синхронизации между собой. Есть фирма готовая решить вопросы технического характера ( синхронизация с сетью и т.д) еще дно условие: при пропаже сети - генератор должен продолжать работу, а для исключения обратной трансформации КТПН должна быть отключена автоматически по стороне 0,4кВ. Вопрос 1.есть ли подводные камни тех характера. 2. Какие подводные камни организационного характера могут быть |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_ALEXEY-C75_*_* |
23.1.2018, 14:50
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Добрый день. Снял у себя часовую суточную нагрузку: с 08-00 по 12-00 средняя 200кВт , пик -320кВТ, мин-180кВт ; с12-00 по 20-00 средняя- 180кВт, пик- 200кВт мин-120кВт; с 20-00 по 08-00 средняя-120кВт, пик-150кВт, мин-60кВт.
Но это нагрузка часовая, а у меня много потребителей в виде точечных сварочных машин, козлового крана и т.д. которые дают пики на долю секунды. По технике - будет выполнять подрядная организация, а я для себя хочу уяснить на что мне в первую очередь обратить внимание с технической стороны. с организационной стороны: у меня энергоснабжающая организация - электрометалургический завод ( не знаю легче мне от этого или нет), но может кто-то этот путь проходил и даст для примера ТУ на синхронную работу генератора с сетью. |
|
|
ALEXEY-C75 Работа генератора синхронно с сетью 18.1.2018, 14:48
Roman D Цитата(ALEXEY-C75 @ 18.1.2018, 13:48... 18.1.2018, 21:47
Гость Да рассматривал такой вариант.
Но тогда эффект эко... 19.1.2018, 9:45
eugevict Цитата(Гость @ 19.1.2018, 10:45) потребит... 19.1.2018, 18:51
Roman D Да, тогда всё сложнее. Фактически, чтоб не кормить... 19.1.2018, 13:04
ig.mi Цитата(ALEXEY-C75 @ 18.1.2018, 11:48... 20.1.2018, 13:10
ig.mi Цитата(Гость_ALEXEY-C75_* @ 23.1.2018, 1... 25.1.2018, 10:34
Ixtim Цитата(ALEXEY-C75 @ 18.1.2018, 15:48... 3.2.2018, 8:19![]() ![]() ![]() |
|