Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Работа генератора синхронно с сетью

Гость_ALEXEY-C75_*
сообщение 18.1.2018, 14:48
Сообщение #1





Гости






Добрый день .
Описание: работаю на небольшом предприятии с питанием по 10кВ по 1 кабелю.
на предприятии есть когенерационная установка ( газопоршневой генератор) 3*160кВт 0,4кВ
режим работы предприятия 24 ч в сутки 7 дней в неделю.
потребление эл энергии по часам "рваное" днем максим 300кВт ( среднее 150), ночью 80кВт (среднее 60кВт).
на предприятии много потребителей с большой пиковой мощностью потребления ( советские краны, точечные сварочные машины и т.д.)
по расчетам цена эл . энергии с топливом и обслуживанием составляет 2,7р/кВт , при цене сетевой 5,5р/кВт.
Из практики предыдущих лет генераторы при автономной работе "гаснут" при таких пиках нагрузки.
Поэтому хотелось бы заставить работать 1 генератор синхронно с сетью , сеть сглаживает пики нагрузки , генератор выдает свою мощность ( понятно что ночью будет недоиспользована мощность). цель продавать эл. энергию на лево нет.
У каждого генератора ест своя автоматика и возможность синхронизации между собой.
Есть фирма готовая решить вопросы технического характера ( синхронизация с сетью и т.д)

еще дно условие: при пропаже сети - генератор должен продолжать работу, а для исключения обратной трансформации КТПН должна быть отключена автоматически по стороне 0,4кВ.

Вопрос 1.есть ли подводные камни тех характера.
2. Какие подводные камни организационного характера могут быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ALEXEY-C75_*_*
сообщение 23.1.2018, 14:50
Сообщение #2





Гости






Добрый день. Снял у себя часовую суточную нагрузку: с 08-00 по 12-00 средняя 200кВт , пик -320кВТ, мин-180кВт ; с12-00 по 20-00 средняя- 180кВт, пик- 200кВт мин-120кВт; с 20-00 по 08-00 средняя-120кВт, пик-150кВт, мин-60кВт.
Но это нагрузка часовая, а у меня много потребителей в виде точечных сварочных машин, козлового крана и т.д. которые дают пики на долю секунды.
По технике - будет выполнять подрядная организация, а я для себя хочу уяснить на что мне в первую очередь обратить внимание с технической стороны.

с организационной стороны: у меня энергоснабжающая организация - электрометалургический завод ( не знаю легче мне от этого или нет), но может кто-то этот путь проходил и даст для примера ТУ на синхронную работу генератора с сетью.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 4:08