наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
наличие напряжения на PE , наличие напряжения на PE после подключения системного блока компьютера |
16.3.2008, 17:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 10723 |
Такая картина с резеткой на балконе:
на заземляющих контактах сетевого фильтра, подключенного к розетке пробником определяется наличие напряжения и от корпуса системного блока компьютера бьет током причем такая картина наблюдается не только при включенном системнике, а и при выключенном сетевом фильтре (индикатор пробника показывает наличие напряжения на РЕ сетевого фильтра). Вопрос к знатокам: возможен ли вариант с нарушением контактов в цепи "нуля" что приводит к попытке вместо нуля току идти через РЕ ? необходимо уточнить что от данной цепи запитано освещение балкона, т.е. получаем на одной ветке весит освещение и розетка (конечно, в нарушение правил). Чем может грозить такое нарушение (в плане безопасности)? проводка двухконтурная (РЕ никуда не подключен) КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ ПРОБЛЕМЫ ? что если поступить самым простым путем: отсоединить провод РЕ на блоке питания компьютера от корпуса системного блока, таким образом избавившись от наличия напряжения на корпусе ? и еще один интересный момент, что пробой на РЕ наблюдается только на одной резетке (на балконе), на всех остальных - все в норме, и системник "не бьется" Заранее СПАСИБО |
|
|
![]() |
18.3.2008, 19:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Кхм... Как это понимать - в районе корпуса БП? Если контакту мешает нетокопроводящая окраска корпуса системника, проверьте днище, оно обычно неокрашено, или введите жало индикатора в щель между передней и боковой панелями до соприкосновения с рамой. Бывают моддинговые корпуса из прозрачного акрила. А "сетевой фильтр" на фотке сильно смахивает на обычный удлиннитель с искрогасящим конденсатором на выключателе. ![]() Более приличные сетевые фильтры содержат несколько больше деталей; тем не менее даже в них имеются те самые конденсаторы (справа на схеме, 4.7 нФ), которые без РЕ тоже будут создавать на заземляющем контакте 110 В. Вот еще пример: http://radiofan.od.ua/rfan/r_fan_sb/rf/pit_rd1.html http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm А что касается конденсаторов в БП, то их довольно легко обнаружить в том углу, где запаиваются провода питания и стоит сетевой предохранитель. ![]() Вот на этой картинке искомые кондеры - синие штучки; один с нижнем левом углу выше предохранителя, другой - недалеко, над винтом крепления платы. Перевернув плату, можно обнаружить, что оба одним концом сидят на земле (точнее, корпусе БП). |
|
|
sergeynos наличие напряжения на PE 16.3.2008, 17:23
NickEl 2 sergeynos
свои скромные соображения изложил в от... 16.3.2008, 20:04
AlexPetrov NickEl, а чего ж не для всех? 17.3.2008, 0:44
NickEl Цитата(AlexPetrov)а чего ж не для всех?
просто авт... 17.3.2008, 0:58
sergeynos рябата, спасибо за советы
докладываю:
оключение ... 17.3.2008, 12:57
Anatoli а каким кабелем подключена локальная сеть? или ант... 17.3.2008, 13:15
sergeynos Цитата(Anatoli @ 17.3.2008, 14:15) а каки... 17.3.2008, 17:08
NickEl Цитата(Anatoli)Если знания позволяют выпаяй кондюк... 17.3.2008, 13:58
gomed12 В системнике фаза шьет на корпус, проверьте район ... 17.3.2008, 17:59
AlexPetrov Да, это вариант. Для определения можно попробовать... 17.3.2008, 18:58
savelij Простите, может я что то не понял или проскочил, н... 17.3.2008, 21:31
sergeynos спасибо всем откликнувшимся на сей пост
---------... 18.3.2008, 0:20
AlexPetrov Поменял БП, а ответ по наличию напряжения на корпу... 18.3.2008, 4:51
Гость_sergeynos_* Цитата(AlexPetrov @ 18.3.2008, 4:51) Поме... 18.3.2008, 8:08
Roman_D А что же мы хотим? Применяем оборудование с провод... 18.3.2008, 8:10
sergeynos Цитата(Roman_D @ 18.3.2008, 9:10) А что ж... 18.3.2008, 8:32
Roman_D Балкон относится к особо опасным помещениям, поско... 18.3.2008, 8:41
sergeynos решение принято - буду организовывать работы по пр... 18.3.2008, 8:58
NickEl Цитата(sergeynos)почему 110 V, и почему они должны... 18.3.2008, 10:42
sergeynos после замены БП и установки его на керамическую пл... 18.3.2008, 13:41
AlexPetrov Цитатапосле замены БП и установки его на керамичес... 18.3.2008, 16:17
NickEl 2 ALL
а кто ещё не видит фото о которых говорит ув... 19.3.2008, 10:40
viktor2008 Там в самом низу
пимпочка на двух винтиках
1-2-3
ч... 19.3.2008, 17:47
Roman_D Цитата(viktor2008 @ 19.3.2008, 18:47) Там... 19.3.2008, 19:22
Anatoli Конденсаторы надо выпаять, там обычно сами дорожки... 19.3.2008, 20:44
Roman D А вот: приходи, кума, любоваться - две пары конден... 19.3.2008, 22:01
gomed12 Нет, ребята.
Вторичка трансформатора БП не д/б быт... 19.3.2008, 22:54
Roman_D Цитата(gomed12 @ 19.3.2008, 23:54) Нет, р... 20.3.2008, 14:46
NickEl вот схемка БП АТХ чтобы проще было разбираться т... 20.3.2008, 1:11
viktor2008 Так сколько контактов ?
А сколько в твоем удлините... 20.3.2008, 2:52
NickEl Цитата(viktor2008)Я вот до 60 дожил, а вот как кот... 21.3.2008, 1:36![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 0:10 |
|
|
|
|