Дано:
Торговый центр, 2 ввода по 10кВ, преобразование в 0,4кВ через 2 силовых трансформатора TSE 802/10, 1250кВа, 6+-2х2,5%/0.4кВ, D/Yn-11. Коммерческий учёт, через трёхфазные счётчики электроэнергии Меркурий 234 кл. 0,5s ART2-00 P 3х57,7/100В 5(10)А 50Гц, происходит на высокой стороне, до силовых трансформаторов. Трансформаторы напряжения для питания счётчиков - трёхфазная группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛПМ-6(-10). Трансформаторы тока - ТОЛ-10-I-1, 0,5S/10P. Схема во вложении.

Ситуация какая... Раньше этот торговый центр снимал целиком 1 арендатор и вопрос о разделении платы за потреблённую электроэнергию не стоял, арендатор просто платил по счётчикам стоящим на высокой стороне. Теперь первый этаж - 1 снимает новый арендатор, а 2 других этажа - прежний арендатор. В ГРЩ тоже нет как такового деления по этажам и организовать какой то более или менее централизованный узел учёта там не представляется возможным. По этому все силовые щиты здания оборудовали счётчиками электроэнергии, порядка 90 штук.
И вот начинается самое интересное!

Октябрь:
1 этаж по сумме счётчиков: 31189,17кВт/ч;
2-3 этаж по сумме счётчиков: 44754,91кВт/ч;
ИТОГО 1,2,3 этаж по сумме счётчиков: 75944,08кВт/ч;
ИТОГО, по счётчикам на высокой стороне: 115480,00кВт/ч;

Разница показаний: 39535,92кВт/ч.


Ноябрь:
1 этаж по сумме счётчиков: 49948,08кВт/ч;
2-3 этаж по сумме счётчиков: 39900,31кВт/ч;
ИТОГО 1,2,3 этаж по сумме счётчиков: 89848,39кВт/ч;
ИТОГО, по счётчикам на высокой стороне: 169800,00кВт/ч;

Разница показаний: 79951,61кВт/ч.

Откуда такая разница?

Подключение всех этажных счётчиков я проверял, особенно трансформаторного включения. Счётчики опломбировали, на всякий случай, правда только сейчас, но я слабо представляю как можно столько тысяч киловатт беспалева увести. Это можно сделать то только на щитах со счётчиками трансформаторного включения, там не сложно разомкнуть клеммы на ИКК например, можно увести так ну максимум 10 000кВт/ч... Максимум! Но не 70 000кВт/ч!
Работают оба силовых трансформатора. На низкой стороне, в ГРЩ 0,4кВ, стоят два силовых трёхфазных мультиметра OMIX СЕРИЯ P99-M(AVFC)-3-0.5, из показаний которых видно что вводы загружены не равномерно:
а) ввод 1 ~ 340А;
б) ввод 2 ~ 130А;

На высокой стороне месячные показатели по вводам распределены аналогично, например в ноябре:
а) ввод 1:
- активна мощность: 112860,00кВт/ч;
- реактивная мощность: 39260,00кВт/ч;
б) ввод 2:
- активна мощность: 56940,00кВт/ч;
- реактивная мощность:10940,00кВт/ч;

Я грешу на высокую сторону... Варианты:

а) Трансформаторы напряжения, думаю, не причём. Если я правильно понимаю информация о потреблённой энергии на счётчики поступает с трансформаторов тока, трансформаторы напряжения нужны только для питания счётчиков, если я не прав, поправьте.

б) Трансформаторы тока могут ли давать на столько некорректную информацию на счётчики? Есть ли смысл их поверять?

в) Есть ли смысл поверять счётчики?

г) Реактивная мощность. Там выше я приводил показания реактивной мощности по счётчикам, не сильно разбираюсь в этом, но возможно реактивная мощность завышена и это как то влияет на показания по показания активной мощности.

Но более вероятный вариант, на мой взгляд - силовые трансформаторы:

д) Существуют потери при трансформации, потери холостого хода, возможно трансформаторы не догружены, я там сверху приводил цифры, мы исползуем ~10% от максимальной мощности. Может быть есть смысл работать только на одном трансформаторе?

Небольшое дополнение... Арендатор, который раньше занимал все 3 этажа здания, раньше в среднем потреблял не больше ~90 000кВт/ч, редко ~100 000кВт/ч. Часть оборудования 1 этажа он перевез на 2-3 этаж, часть увёз вообще. Тоесть, если сейчас он потребялет порядка 40-45 000кВт/ч, за 2 этажа с частичным добовлением оборудования с 1 этажа, то логично предположить что по хорошему, раньше, он ни как не мог потребять больше 60-70 000кВт/ч, а ни как не 90-100 000кВт/ч, как показывали счётчики по высокой стороне. Просто раньше этого ни кто не замечал, потому что счётчиков по низкой стороне не было. А разница сейчас, с октября на ноябрь, скакнула с 42 000кВт/ч, до 75 000кВт/ч, потому что 1 этаж с октября на ноябрь заработал в полную силу и прибавил в мощности ~20 000кВт/ч, с 31189,17кВт/ч до 49948,08кВт/ч. Разница показаний растёт пропорционально с тем как увеличивается потребляемая мощность здания.


Сообщение отредактировал Gamma - 29.12.2017, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 229.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 22.1.2018, 17:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(rosck)
но и требуют все открытые цепи вплоть до шпилек трансформатора закрыть и запломбироват и если хоть одна пломба нарушится накручивают акт по полной.
А вот это уже "перебор" и наказание незаконно!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 23.1.2018, 8:31
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Rezo @ 22.1.2018, 17:18) *
А вот это уже "перебор" и наказание незаконно!
Если всё правильно перед пломбировкой оформлялось, то вполне законно. Любое оборудование может входить в систему учета, и повреждение пломб может рассматриваться как вмешательство в работу такой системы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gamma   Куда утекает электроэнергия?   29.12.2017, 12:02
- - Roman D   Трансформаторы и вправда недогружены; тем не менее...   29.12.2017, 15:34
|- - Gamma   Цитата(Roman D @ 29.12.2017, 15:34) Тут В...   29.12.2017, 16:41
|- - Сунцов Денис   Цитата(Gamma @ 29.12.2017, 17:41) И сразу...   29.12.2017, 16:50
|- - -Mike-   Пройтись по всем 8 щитам и примерно оценить точнос...   29.12.2017, 18:15
- - Сунцов Денис   Цитата(Gamma @ 29.12.2017, 13:02) На низк...   29.12.2017, 16:35
- - Roman D   Соединение контактов счетчиков требуется делать та...   29.12.2017, 20:40
- - Сунцов Денис   у Меркуриев на редкость мутный интерфейс, нужно пр...   29.12.2017, 21:32
- - Rezo   Цитата(Roman D)Два перепутанных провода могут сниз...   29.12.2017, 21:52
|- - Сунцов Денис   Цитата(Rezo @ 29.12.2017, 22:52) Это край...   29.12.2017, 22:00
|- - Roman D   Цитата(Сунцов Денис @ 29.12.2017, 21:00) ...   29.12.2017, 22:09
- - Сунцов Денис   Проблема этой несчастной перемычки - она нарисова...   29.12.2017, 22:18
- - Roman D   В стандартах IEC вроде более однозначно прописано,...   29.12.2017, 23:23
- - Rezo   Цитата(Сунцов Денис)При соблюдении полярности ТТ н...   30.12.2017, 0:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 30.12.2017, 0:13) ...но вот...   5.1.2018, 22:06
- - Zernomor   МРСК Урала с недавнего времени выдаёт предписания ...   14.1.2018, 9:39
|- - rosck   Цитата(Zernomor @ 14.1.2018, 9:39) МРСК У...   22.1.2018, 15:38
- - Rezo   ЦитатаМРСК Урала с недавнего времени выдаёт предпи...   22.1.2018, 13:13
- - Rezo   Цитата(rosck)но и требуют все открытые цепи вплоть...   22.1.2018, 17:18
|- - Valerapol   Цитата(Rezo @ 22.1.2018, 17:18) А вот это...   23.1.2018, 8:31
- - Rezo   Цитата(Valerapol)Любое оборудование может входить ...   23.1.2018, 11:32
- - Gamma   По итогу, как всегда и бывает, всё оказалось гораз...   10.4.2018, 21:16
- - S-cream   а колодка не была опломбирована?   10.4.2018, 21:23
|- - Gamma   Цитата(S-cream @ 10.4.2018, 21:23) а...   10.4.2018, 21:51
- - S-cream   А. Я просто неправильно понял, т.к. подзабыл где с...   10.4.2018, 21:59
- - Rezo   ЦитатаКак обычно монтажники подключают счётчики тр...   16.4.2018, 17:49
- - Roman D   Вполне вероятно, существует некий серьёзный докуме...   16.4.2018, 19:41
- - Rezo   Цитата(Roman D)Если посмотреть на фотку, есть подо...   18.4.2018, 10:55
- - Roman D   Всё уже разбиралось раньше...   18.4.2018, 19:00
- - key   Странно, по-моему автор ошибается... Во-первых учё...   28.2.2019, 14:41
- - с2н5он   странно что Вы не смотрите на дату сообщений   28.2.2019, 17:20


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены