подключение до автоматов? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение до автоматов? |
21.1.2018, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
Всем привет! Скажите пожалуйста правильно ли прикреплены провода к автомату вот расшифровка..
Зеленым провода идущие от нового автомата на улице Красным обозначены провода от основной проводки старой еще с 70х годов Синим обозначен провод раздвоенный идущий на отдельную две розетки в спальне делались примерно 5лет назад. Проблема в том что меня начала волновать данная схема после того как начало прыгать электричество и люстры горят с каким то запахом гари уже не одна лампочка взорвалась аж искры летели..Подскажите пожалуйста |
|
|
![]() |
21.1.2018, 16:32
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Судя по подключению проводников к розеткам спальни можно утверждать, что нулевом проводнике стоит аппарат защиты (16 или 25 нам не видно). Сочетание 16 и 25 для защиты от перегрузки возможное, хотя на 25 очевидно лишний. Это одна цепь, и её защита - на 16А. Проводники необходимо подключить снизу АВ. Сечение медных для АВ 16А д.б. 2,5 мм2. Если у вас 1,5 мм2 - поставьте дополнительный автомат на 10А.
Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2018, 16:35 |
|
|
21.1.2018, 17:03
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
|
|
|
21.1.2018, 18:04
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.1.2018, 18:11
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
|
|
|
21.1.2018, 19:50
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.1.2018, 20:43
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
|
|
|
komodo подключение до автоматов? 21.1.2018, 13:33
ЛЕША Да весь СССР так раньше был подключен. По старым н... 21.1.2018, 14:05
komodo А как это исправить это на столб нужно лезть?? 21.1.2018, 14:15
Олега Цитата(ЛЕША @ 21.1.2018, 14:05) Да весь С... 21.1.2018, 15:21
ЛЕША Цитата(Олега @ 21.1.2018, 19:21) Где тут ... 21.1.2018, 15:36
ЛЕША Сами вряд ли справитесь...
Для начала для себя зам... 21.1.2018, 14:19
komodo Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почт... 21.1.2018, 14:50
ЛЕША Цитата(komodo @ 21.1.2018, 18:50) ночью д... 21.1.2018, 15:01
Roman D Цитата(komodo @ 21.1.2018, 13:50) Замерял... 21.1.2018, 18:56
komodo Цитата(Roman D @ 21.1.2018, 18:56) Поскол... 21.1.2018, 20:36
Олега Автомат на 25А для проводки в домике стопудово пос... 21.1.2018, 15:43
komodo Цитата(Олега @ 21.1.2018, 15:43) Автомат ... 21.1.2018, 16:09
Олега Цитата(komodo @ 21.1.2018, 20:43) Извинит... 21.1.2018, 21:57
Volt380 komodo, этот ноль идет от самой трансформаторной п... 21.1.2018, 20:41![]() ![]() ![]() |
|