подключение до автоматов? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение до автоматов? |
21.1.2018, 13:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
Всем привет! Скажите пожалуйста правильно ли прикреплены провода к автомату вот расшифровка..
Зеленым провода идущие от нового автомата на улице Красным обозначены провода от основной проводки старой еще с 70х годов Синим обозначен провод раздвоенный идущий на отдельную две розетки в спальне делались примерно 5лет назад. Проблема в том что меня начала волновать данная схема после того как начало прыгать электричество и люстры горят с каким то запахом гари уже не одна лампочка взорвалась аж искры летели..Подскажите пожалуйста |
|
|
![]() |
21.1.2018, 14:19
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Сами вряд ли справитесь...
Для начала для себя замерить напряжение. Потом обратиться в местные РЭС. Пусть принимают меры. Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.1.2018, 14:48 |
|
|
21.1.2018, 14:50
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит.. |
|
|
21.1.2018, 18:56
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Замерял напругу днем 230-240 ночью до 260-255 почти постоянно держит.. Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.1.2018, 20:36
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.1.2018 Пользователь №: 53525 |
Поскольку указанный диапазон напряжений явно не попадает ни в нормы, ни в параметры, осмелюсь сказать: у Вас там с нулевым проводником оёйёй как плохо. А если кто-то коротнёт, получите триста восемьдесят в хату, и похороните всю бытовуху нахрен совсем. Где этот ноль находится что бы его исправить? на самом столбе высоковольтной линии или в щитке на улице?? |
|
|
komodo подключение до автоматов? 21.1.2018, 13:33
ЛЕША Да весь СССР так раньше был подключен. По старым н... 21.1.2018, 14:05
komodo А как это исправить это на столб нужно лезть?? 21.1.2018, 14:15
Олега Цитата(ЛЕША @ 21.1.2018, 14:05) Да весь С... 21.1.2018, 15:21
ЛЕША Цитата(Олега @ 21.1.2018, 19:21) Где тут ... 21.1.2018, 15:36
ЛЕША Цитата(komodo @ 21.1.2018, 18:50) ночью д... 21.1.2018, 15:01
Олега Автомат на 25А для проводки в домике стопудово пос... 21.1.2018, 15:43
komodo Цитата(Олега @ 21.1.2018, 15:43) Автомат ... 21.1.2018, 16:09
Олега Судя по подключению проводников к розеткам спальни... 21.1.2018, 16:32
komodo ]
Я низнаю на 16 автомат или на 25 там не написан... 21.1.2018, 17:03
Олега Цитата(komodo @ 21.1.2018, 17:03) Я низна... 21.1.2018, 18:04
komodo Цитата(Олега @ 21.1.2018, 18:04) А я тем ... 21.1.2018, 18:11
Олега Цитата(komodo @ 21.1.2018, 18:11) Черная ... 21.1.2018, 19:50
komodo Цитата(Олега @ 21.1.2018, 19:50) Ну вот, ... 21.1.2018, 20:43
Олега Цитата(komodo @ 21.1.2018, 20:43) Извинит... 21.1.2018, 21:57
Volt380 komodo, этот ноль идет от самой трансформаторной п... 21.1.2018, 20:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 2:20 |
|
|
|
|