амперметр , подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
амперметр , подключение |
12.1.2018, 8:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
|
|
|
![]() |
15.1.2018, 10:06
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ?
|
|
|
15.1.2018, 13:10
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ? Не отключая нагрузку (кабель) ни как. Если вам не столь важно точность показания прибора, то можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Номинал придется подбирать, что бы при 250А был ток 5 ампер. Соблюдая электробезопасность при работах. |
|
|
15.1.2018, 23:06
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
можете последовательно в цепи трансформатор амперметр поставит резистор. Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. Например: Воткнете резюк в 1 Ом - вот уже 5 Вт при первичном токе 200 А, а при токе 250 А - 7,8 Вт. А ток не поменяется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
16.1.2018, 15:42
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Перегрузите ТТ и тот сгорит. P=I2R Мощность ТТ подобного класса - единицы ватт. При параллельном соединении нагрузок суммарное активное сопротивление уменьшается, соответствено потребление активной мощности снижается. (1/R=1/R1 + 1/R2) Резистор в таком случае будет играть роль шунта. Сообщение отредактировал Valerapol - 16.1.2018, 15:48 |
|
|
шкипер амперметр 12.1.2018, 8:47
гудвин 30 Заменить что трансформатор или прибор. 12.1.2018, 8:52
Volt380 напоминает "поставить автомат побольше чтоб н... 12.1.2018, 9:26
гудвин 30 Заменить то можно.
Читаем делаем выводы.Это правил... 12.1.2018, 9:54
шкипер Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. наг... 12.1.2018, 13:46
rosck Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 14:46) Хочу за... 12.1.2018, 14:07
Zernomor Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 15:46) Хочу за... 12.1.2018, 14:40
Valerapol Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - ... 12.1.2018, 14:40
Гость сочувствующий Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 10:06) ... Как... 15.1.2018, 10:44
Valerapol Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) Не о... 15.1.2018, 13:24
шкипер Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) Не о... 15.1.2018, 15:21

Roman D Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 14:42) При ... 16.1.2018, 19:23

rosck Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 15:42) При ... 16.1.2018, 20:55
гудвин 30 Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) Перегр... 18.1.2018, 14:04
Roman D Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 13:04) К че... 18.1.2018, 20:06
rosck Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 14:04) кото... 19.1.2018, 18:34
Roman D Цитата(rosck @ 19.1.2018, 17:34) Не всегд... 19.1.2018, 19:53
karcus Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель 15.1.2018, 20:27
moshkarow такой ток 15.1.2018, 22:17
шкипер Спасибо за совет. 16.1.2018, 15:01
шкипер Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не... 19.1.2018, 9:41![]() ![]() ![]() |
|