Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка) |
12.12.2017, 18:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 53337 |
Подскажите пожалуйта,
стоит духовка мощностью 3650вт (на задней стенке написано на стикере от производителя Сименс) на том же стикере указанно что, провода (медные многожильные)) идут 3х1.5 от духовки (фаза. ноль, земля, этот провод комплектовал производитель , он шел с духовкой чтобы совсем по русски провод от щитка (автомата) медный моножильный (3х на сколько то) идет к духовке какой то очень жирный, одна жила пальцами если и гнется, то пальцам очень больно, только пасаатижами. вопрос наверно дурацкий для профи, но для ни то чтобы новичка , а даже не электрика, а так обывателя в этом плане вполне серьезный Сообщение отредактировал Doel - 12.12.2017, 18:49 |
|
|
![]() |
14.1.2018, 12:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Цитата Даже по самым простым подсчётам это около 16,5А. Ну не потребляют никогда духовки указанную на них мощность, указывают суммарную мощность всех нагревателей, но на практике такие режимы никогда не используются. К тому же духовка работает в режиме термостата, То есть она не потребляет мощность постоянно пока включена.. 16А автомат надо ставить. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
14.1.2018, 15:11
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
указывают суммарную мощность всех нагревателей, но на практике такие режимы никогда не используются. К тому же духовка работает в режиме термостата Мы используем. Если выкрутить термостат "на всю" то духовка может не отключаться вообще. Мы используем максимально на середине шкалы термостата (написано 160, реально - 180), и то, нагревается до отключения довольно долго, а максимум заявлен аж 320! Кому-то может и вариант "на всю" понадобиться. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
15.1.2018, 10:35
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Мы используем. Если выкрутить термостат "на всю" то духовка может не отключаться вообще. Мы используем максимально на середине шкалы термостата (написано 160, реально - 180), и то, нагревается до отключения довольно долго,.. при этом она явно потребляет не более 2квт.. На моей духовке тоже указано 3500, но я подключал к ней ваттметр и ни в одном режиме она не потребляла больше 2,5 кВт, потому что нет у нее такого режима при котором включаются сразу все нагреватели. Но это конкретно моя, как у других моделей Я конечно не знаю. Согласен. Потому как мы расчитываем полную мощность, на которую заявляют производители. Вот незадача! Так а что же нам теперь делать, если производитель при мощности духовки 1650 Ватт на заводе установил на неё провод полтора квадрата, получается производитель идиот? А вот взяли и включили на полную? И что? Выбило! .. Посмотрите, кому интересно и разберитесь, с ВТХ автомата. А потом поговорим. Давайте поговорим, в случае автора при использовании 16 амперного автомата может быть превышение в пол ампера, и что его выбьет? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
15.1.2018, 18:59
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
в случае автора при использовании 16 амперного автомата может быть превышение в пол ампера, и что его выбьет? ПУЕ говорит, что номинальная сила тока автомата должна быть не меньше расчётного тока нагрузки. Кроме того, при повышенном напряжении, например 240 В (это в пределах нормы), потребляемый ток будет ещё больше. А вдруг автомат стоит не в одиночестве? Не забываем о нагрузочной способности параллельно размещённых АВ. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Doel Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка) 12.12.2017, 18:15
Инк Цитата(Doel @ 12.12.2017, 17:15) какой ну... 12.12.2017, 19:02
Гость 16 А 12.12.2017, 19:43
Doel Спасибо за помощь,
подскажите еще , от кондиционе... 11.1.2018, 22:14
Volt380 на духовку 16, на кондей можно 10А.. 11.1.2018, 22:53
Инк Если есть даже небольшой шанс, что когда-нибудь на... 12.1.2018, 11:55
Vitalich Цитата(Doel @ 12.12.2017, 18:15) ...стоит... 13.1.2018, 11:38

Vitalich Цитата(Инк @ 14.1.2018, 15:11) Мы использ... 15.1.2018, 0:07

Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 15.1.2018, 18:59) ...
Кроме ... 15.1.2018, 19:59
шахтер Цитата(Volt380 @ 14.1.2018, 12:28) Ну не ... 16.1.2018, 9:59
Инк Нагрузка активная, мощность указана для напряжения... 15.1.2018, 20:11
Олега Цитата(Инк @ 15.1.2018, 20:11) Нагрузка а... 15.1.2018, 20:26
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 15.1.2018, 20:11) Нагрузка а... 15.1.2018, 21:03
Инк Увеличится ток. В данном случае, будет ещё больше,... 15.1.2018, 21:20
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 15.1.2018, 21:20) Увеличится... 15.1.2018, 21:33
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2018, 21... 15.1.2018, 23:14
Roman D Цитата(Олега @ 15.1.2018, 22:14) Даже при... 15.1.2018, 23:42
Олега Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:42) Можно ... 16.1.2018, 11:48
Marten Мнения разделились.
То что эл. плита (с надписью н... 16.1.2018, 7:50
Гость сочувствующий Цитата(Marten @ 16.1.2018, 7:50) Мнения р... 16.1.2018, 15:35
шахтер Олега, Проводам в духовке ничего не будет, произво... 16.1.2018, 14:11
Volt380 Цитата(шахтер @ 16.1.2018, 14:11) Олега, ... 20.1.2018, 14:07
furian Соглашусь с Виталичем, провод лучше поменять на 2,... 19.1.2018, 7:53
Олега Цитата(furian @ 19.1.2018, 7:53) .. прово... 19.1.2018, 15:30![]() ![]() ![]() |
|