| Гость_Гость_Михаил_*_* |
12.1.2018, 20:05
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Недавно электрик поменял часть проводки в квартире. В щитке сверху к автоматам подходит 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые, остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.
cloud точка mail точка ru/public/FMEd/mErTAmBaU (зеленым 4 автомата - мои) Я совсем не электрик, но появилось подозрение что подключено не правильно. От автоматов до счетчика идет всего 1 провод на 4 квадрата(алюминий). Автоматы соединены параллельно. Если нагрузить каждый провод до автоматов, то не загорится ли провод идущий от автоматов до счетчика? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Михаил_*_* |
13.1.2018, 13:29
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Огромное спасибо за ответ.
Правильно ли будет так: Там где 2.5 ставлю автоматы на 16А, там где 4 - оставляю на 25А итого максимум автоматы пропустят до 82А Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше? Каким сечением должен быть провод соединяющий группу автоматов и счетчик и от счетчика до общей линии(не знаю как правильно называется)? Сечение общей линии мне не известно, эти провода должны же тоже выдерживать нагрузку всех 3х квартир на площадке? Вот схема: cloud точка mail точка ru/public/8Zau/9Zx1QAZrW Что на схеме означает "25А для исполнений 13 и 14"? |
|
|
13.1.2018, 13:45
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18475 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше? Если вы один так поступите, то возможно это пройдет без последствий. Но если начнут увеличивать номиналы и другие проживающие, или уже до вас увеличили, то будет выключаться вся лестница (либо часть).Сечение общей линии мне не известно.. По существующей в щите разводке и пакетнику вам показано иметь АВ на 40А. По современным меркам ставят 50А (провод м. 6 мм2). Но могут возникнуть терки с ЭТП УК. Возможно вам и 40А вполне достаточно, всем вместе вряд ли пользуетесь. Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2018, 13:51 |
|
|
Гость_Михаил_* Выдержит ли провод в щитке? 12.1.2018, 20:05
Zolan77 4 квадрата алюминия держат безопасно 28А.
1 прово... 13.1.2018, 12:04
Олега Цитата(Гость_Михаил_* @ 12.1.2018, 20:05)... 13.1.2018, 13:25
Олега Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.1.2018, 13:29)... 13.1.2018, 13:37
zendo057 Вы не правильно понимаете.Всю сеть по максимуму за... 13.1.2018, 13:38
Гость_Михаил_* Почему только 25А? Провода в квартире держат могут... 13.1.2018, 13:45
zendo057 Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.1.2018, 13:45)... 13.1.2018, 14:46![]() ![]() ![]() |
|