Выдержит ли провод в щитке? , Появились сомнения в правильности подключения проводов в щитке.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 12.1.2018, 20:05
Сообщение #1





Гости






Недавно электрик поменял часть проводки в квартире. В щитке сверху к автоматам подходит 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые, остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.
cloud точка mail точка ru/public/FMEd/mErTAmBaU
(зеленым 4 автомата - мои)
Я совсем не электрик, но появилось подозрение что подключено не правильно. От автоматов до счетчика идет всего 1 провод на 4 квадрата(алюминий). Автоматы соединены параллельно. Если нагрузить каждый провод до автоматов, то не загорится ли провод идущий от автоматов до счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 13.1.2018, 13:29
Сообщение #2





Гости






Огромное спасибо за ответ.
Правильно ли будет так:
Там где 2.5 ставлю автоматы на 16А, там где 4 - оставляю на 25А итого максимум автоматы пропустят до 82А
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше?
Каким сечением должен быть провод соединяющий группу автоматов и счетчик и от счетчика до общей линии(не знаю как правильно называется)?
Сечение общей линии мне не известно, эти провода должны же тоже выдерживать нагрузку всех 3х квартир на площадке? Вот схема:
cloud точка mail точка ru/public/8Zau/9Zx1QAZrW
Что на схеме означает "25А для исполнений 13 и 14"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.1.2018, 13:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18475
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Михаил_* @ 13.1.2018, 13:29) *
Чтобы защитить счетчик нужно вместо пакетного выключателя поставить еще один автомат на 60А? Или нужно меньше?
Сечение общей линии мне не известно..
Если вы один так поступите, то возможно это пройдет без последствий. Но если начнут увеличивать номиналы и другие проживающие, или уже до вас увеличили, то будет выключаться вся лестница (либо часть).
По существующей в щите разводке и пакетнику вам показано иметь АВ на 40А. По современным меркам ставят 50А (провод м. 6 мм2). Но могут возникнуть терки с ЭТП УК. Возможно вам и 40А вполне достаточно, всем вместе вряд ли пользуетесь.

Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2018, 13:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 8:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены