Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выдержит ли провод в щитке? , Появились сомнения в правильности подключения проводов в щитке.

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 12.1.2018, 20:05
Сообщение #1





Гости






Недавно электрик поменял часть проводки в квартире. В щитке сверху к автоматам подходит 2 провода на 4 квадрата(медь) - новые, остальные на 2.5 квадрата(алюминий) - старые. Были поставлено 4 новых автомата на 25 ампер. Ранее было 2 автомата по 16 ампер и один на 25 ампер.
cloud точка mail точка ru/public/FMEd/mErTAmBaU
(зеленым 4 автомата - мои)
Я совсем не электрик, но появилось подозрение что подключено не правильно. От автоматов до счетчика идет всего 1 провод на 4 квадрата(алюминий). Автоматы соединены параллельно. Если нагрузить каждый провод до автоматов, то не загорится ли провод идущий от автоматов до счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 13.1.2018, 13:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Вы не правильно понимаете.Всю сеть по максимуму загружать нельзя.Максимум через счетчик 25А,для спокойствия и вашей безопасности.