Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка)

Doel
сообщение 12.12.2017, 18:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 12.12.2017
Пользователь №: 53337



Подскажите пожалуйта,

стоит духовка мощностью 3650вт (на задней стенке написано на стикере от производителя Сименс)

на том же стикере указанно что, провода (медные многожильные)) идут 3х1.5 от духовки (фаза. ноль, земля, этот провод комплектовал производитель , он шел с духовкой чтобы совсем по русски icon_smile.gif ). без вилки.

провод от щитка (автомата) медный моножильный (3х на сколько то) идет к духовке какой то очень жирный, одна жила пальцами если и гнется, то пальцам очень больно, только пасаатижами.

вопрос наверно дурацкий для профи, но для ни то чтобы новичка , а даже не электрика, а так обывателя в этом плане вполне серьезный icon_smile.gif какой нужно ставить в итоге автомат??? с учетом что на этом проводе будет только эта духовка и больше ничего. я исходил из того что нужно ставить автомат учитывая в цепи (автомат-духовка) толщину самого тонкого кабеля, а это кабель питания что идет с завода 3х1.5, на такие кабели вроде бы ставят автоматы 10 ампер? это будет правльное решение? просьба помидорами сильно не кидаться.


Сообщение отредактировал Doel - 12.12.2017, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vitalich
сообщение 13.1.2018, 11:38
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Цитата(Doel @ 12.12.2017, 18:15) *
...стоит духовка мощностью 3650вт (на задней стенке написано на стикере от производителя Сименс)...

Даже по самым простым подсчётам это около 16,5А. Сами понимаете, что автомат 16А это очень в притык (даже учитывая время-токовые характеристики (ВТХ) этого автомата)
Вы наверное знаете, что большинство автоматов имеют электромагнитный расцепитель (мгновенное откл. автомата (в основном срабатывает от токов короткого замыкания)) и тепловой расцепитель
(срабатывает через определённое время, в зависимости от нагрузки. превышающей номинал автомата).
Вот пример:
Автомат (дальше АВ) ИЭК ВА47-29 16А, согласно ВТХ у него ток условного нерасцепления =Iном*1,13=16*1,13=18,08А - это значит, АВ будет продолжительно (более часа) работать вот с таким значением тока. Отсюда вывод: 16А автомат подходит в притык и будет работать с перегрузом теплового расцепителя (а это нагрев деталей, нагрев и рассыхание пластика, и выход из строя автомата), Вам решать, но я соглашусь с Инк по поводу того, что надо ставить 20А.
Теперь второй вопрос
Цитата(Doel @ 12.12.2017, 18:15) *
...на том же стикере указанно что, провода (медные многожильные)) идут 3х1.5 от духовки (фаза. ноль, земля, этот провод комплектовал производитель , он шел с духовкой чтобы совсем по русски icon_smile.gif ). без вилки...

Если выбираем 20А, то исходя из той же самой ВТХ имеем 20*1,13=22,6А. Отсюда имеем, что провод должен выдержать 22,6А длительное время (более часа). В Инете много информации по выбору сечения провода от тока. Это медь 2,5кв.мм, длительно держит 25А. Вывод: я бы поменял шнурок от духовки (для себя же делаем)
Цитата(Doel @ 12.12.2017, 18:15) *
...кабель питания что идет с завода 3х1.5, на такие кабели вроде бы ставят автоматы 10 ампер?...

Вы правилно сказали, это видно из ВТХ автоматов.
Надеюсь Вам помогла информация для принятия решения.

Цитата(Doel @ 11.1.2018, 22:14) *
...подскажите еще , от кондиционера с такими параметрами
Потребляемая мощность при обогреве. 740 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении. 545 Вт

Для выбора атомата можно глянуть на шильдик и там посмотреть не мощность в Вт (ваттах), а ток в А (амперах). Отсюда и отталкиваться.
Цитата(Doel @ 11.1.2018, 22:14) *
...идет в щиток кабель (напрямую без розеток) 2,5 квадрата, под него ставить автомат исходя из сечения провода (под 2,5 квадрата вроде бы ставят 16 ампер автомат, ) или исходя из потребляемой мощности кондиционера и тогда 10А за галаза хватит?

В принципе правильно, сначала смотрим разрешённую мощность на вводном автомате, а затем подбираем оборудование по заданным параметрам.
К примеру, у Вас дома стоит 16А вводной автомат (это порядка 3 кВт по мощности), а вы купили бойлер на 5 кВт и хотите его подключить через этот автомат. Не получится icon_smile.gif
Всем удачи!

Сообщение отредактировал Vitalich - 13.1.2018, 11:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Doel   Какой мощности нужен автомат в данном случае (не очень мощная духовка)   12.12.2017, 18:15
- - Инк   Цитата(Doel @ 12.12.2017, 17:15) какой ну...   12.12.2017, 19:02
- - Гость   16 А   12.12.2017, 19:43
- - Doel   Спасибо за помощь, подскажите еще , от кондиционе...   11.1.2018, 22:14
- - Volt380   на духовку 16, на кондей можно 10А..   11.1.2018, 22:53
- - Инк   Если есть даже небольшой шанс, что когда-нибудь на...   12.1.2018, 11:55
- - Vitalich   Цитата(Doel @ 12.12.2017, 18:15) ...стоит...   13.1.2018, 11:38
- - Volt380   ЦитатаДаже по самым простым подсчётам это около 16...   14.1.2018, 12:28
|- - Инк   Цитата(Volt380 @ 14.1.2018, 11:28) указыв...   14.1.2018, 15:11
||- - Vitalich   Цитата(Инк @ 14.1.2018, 15:11) Мы использ...   15.1.2018, 0:07
||- - Volt380   Цитата(Инк @ 14.1.2018, 15:11) Мы использ...   15.1.2018, 10:35
||- - Инк   Цитата(Volt380 @ 15.1.2018, 9:35) в случа...   15.1.2018, 18:59
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 15.1.2018, 18:59) ... Кроме ...   15.1.2018, 19:59
|- - шахтер   Цитата(Volt380 @ 14.1.2018, 12:28) Ну не ...   16.1.2018, 9:59
- - Инк   Нагрузка активная, мощность указана для напряжения...   15.1.2018, 20:11
|- - Олега   Цитата(Инк @ 15.1.2018, 20:11) Нагрузка а...   15.1.2018, 20:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 15.1.2018, 20:11) Нагрузка а...   15.1.2018, 21:03
- - Инк   Увеличится ток. В данном случае, будет ещё больше,...   15.1.2018, 21:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 15.1.2018, 21:20) Увеличится...   15.1.2018, 21:33
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2018, 21...   15.1.2018, 23:14
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 15.1.2018, 22:14) Даже при...   15.1.2018, 23:42
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:42) Можно ...   16.1.2018, 11:48
- - Marten   Мнения разделились. То что эл. плита (с надписью н...   16.1.2018, 7:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Marten @ 16.1.2018, 7:50) Мнения р...   16.1.2018, 15:35
- - шахтер   Олега, Проводам в духовке ничего не будет, произво...   16.1.2018, 14:11
|- - Volt380   Цитата(шахтер @ 16.1.2018, 14:11) Олега, ...   20.1.2018, 14:07
- - furian   Соглашусь с Виталичем, провод лучше поменять на 2,...   19.1.2018, 7:53
- - Олега   Цитата(furian @ 19.1.2018, 7:53) .. прово...   19.1.2018, 15:30


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 16:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены