К своему стыду в голове не укладывается суть фазировки. Может быть кто-нибудь доступно объяснит принцип механизма проведения этой операции?

Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители?

Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
MikeGreen
сообщение 17.3.2008, 21:48
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 10710



2 Cлавута
Трубки в действующих электроустановках - ЗЛО!

На вертикальных сборках залететь под напряжение -- как нехрена делать, тем более, если еще есть деленые кабели. И тем более для человека, который не понимает до конца принципов фазировки.
Есть такая штука (по крайней мере у нас в МКС)-- комплект штанг для холодной фазировки. На конце штанги есть контакт, к которому подключен резистор, другой конец резистора высоковольтным соединит. проводом идет к клемме, кот. сажают на землю. Всего штанг три-- Желтая, Зеленая и Красная, в каждой свой резистор.
Ж- 0 Ом
З - 1 МОм
К- 10 Мом

При монтаже вставка на поврежденной КЛ:
ВДВОЕМ, как при уст. земли!

1)Клеммы всех трех штанг присоединяются к контуру
2) На линейниках повр. КЛ проверить отс. напр.
3) Штанги вешаются на линейники
Далее из котлована мегером определяется по сопротивлению между оболочкой и жилой, какая жила к какой фазе идет, жилы помечаются цветной лентой.
Затем штанги перевешиваются в другую ТП, и операция повторяется.
Затем ставим колпаки/заземляем КЛ
Затем монтируется вставок так, чтобы соединить соотв. цвета.

В наряде в "Отдельных указаниях" пишется "С правом допускающего и производителя снять Диэл. колпаки\ откл. ЗН для установки комплекта УХФ"

Если нужно сфазировать уже готовый кабель, то штанги ставяться на той сборке, где напр. есть, а там, где будут крутиться жилы, и напр. снято, мегером ищем цвета на жилах нашего кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vanja   Фазирование кабеля   3.3.2007, 19:39
- - Лёха   ЦитатаНапример, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (напр...   3.3.2007, 20:20
- - Vanja   Лёха большое спасибо за разъяснение, очень доходчи...   3.3.2007, 20:38
- - Cлавута   Цитата(Лёха)ЦитатаНапример, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП ...   3.3.2007, 21:19
- - Vanja   ЦитатаЕсли интересно могу скинуть схему этих трубо...   3.3.2007, 22:04
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(Vanja @ 3.3.2007, 22:04) Интересно...   10.9.2014, 17:57
|- - Гость_Сергей_*   Добрый день. Буду очень признателен если скините с...   10.9.2014, 17:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.9.2014, 17:59)...   10.9.2014, 18:13
- - SeGA   ЦитатаНу это метод в "горячую", а есть е...   4.3.2007, 9:27
|- - электроник1   Цитата(SeGA @ 4.3.2007, 9:27) Vanja имейт...   23.3.2008, 23:19
- - MikeGreen   2 Cлавута Трубки в действующих электроустановках -...   17.3.2008, 21:48
- - Ринат К.   Суть фазировки трехфазных сетей описана выше (теле...   18.3.2008, 9:15
- - Anatoli   Подождите то в баню идёт однофазный кабель или над...   19.3.2008, 12:11
- - CTALKEP   Ринат К. Во намудрили, во намудрили, не хочу никог...   19.3.2008, 22:07
- - Ринат К.   Сталкеру Как мне кажется нельзя упрощать термин ...   24.3.2008, 9:37
- - uvk2   Цитатаа если необходимо точно знать куда будет кру...   10.9.2014, 20:27