амперметр , подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
амперметр , подключение |
12.1.2018, 8:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
На одной жиле силового трёхфазного кабеля одет трансформатор тока 200/5 и подключён к амперметру на 200 ампер, иногда показания превышают 200 ампер он зашкаливает, возможно заменить на другой не отключая на 250 ампер ,
|
|
|
![]() |
12.1.2018, 9:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
напоминает "поставить автомат побольше чтоб не выбивало!")) если у вас присутствует длительная перегрузка тт ни к чему хорошему это не приведёт.. головку менять смысла нет, ибо 200А и 250А будут отличаться только шкалой. т.о. показания не будут соответствовать действительности и будет всё равно зашкаливать..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
шкипер амперметр 12.1.2018, 8:47
гудвин 30 Заменить что трансформатор или прибор. 12.1.2018, 8:52
гудвин 30 Заменить то можно.
Читаем делаем выводы.Это правил... 12.1.2018, 9:54
шкипер Хочу заменить прибор и поставить на 250 а т.к. наг... 12.1.2018, 13:46
rosck Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 14:46) Хочу за... 12.1.2018, 14:07
Zernomor Цитата(шкипер @ 12.1.2018, 15:46) Хочу за... 12.1.2018, 14:40
Valerapol Замена амперметра не поможет. Как говорили выше - ... 12.1.2018, 14:40
шкипер Спасибо за советы.Как заменить ТТ не отключая ? 15.1.2018, 10:06
Гость сочувствующий Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 10:06) ... Как... 15.1.2018, 10:44
гудвин 30 Цитата(шкипер @ 15.1.2018, 11:06) Спасибо... 15.1.2018, 13:10
Valerapol Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) Не о... 15.1.2018, 13:24
шкипер Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 13:10) Не о... 15.1.2018, 15:21
Roman D Цитата(гудвин 30 @ 15.1.2018, 12:10) може... 15.1.2018, 23:06
Valerapol Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) Перегр... 16.1.2018, 15:42

Roman D Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 14:42) При ... 16.1.2018, 19:23

rosck Цитата(Valerapol @ 16.1.2018, 15:42) При ... 16.1.2018, 20:55
гудвин 30 Цитата(Roman D @ 15.1.2018, 23:06) Перегр... 18.1.2018, 14:04
Roman D Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 13:04) К че... 18.1.2018, 20:06
rosck Цитата(гудвин 30 @ 18.1.2018, 14:04) кото... 19.1.2018, 18:34
Roman D Цитата(rosck @ 19.1.2018, 17:34) Не всегд... 19.1.2018, 19:53
karcus Вот такой ТТ можно подключить, не отключая кабель 15.1.2018, 20:27
moshkarow такой ток 15.1.2018, 22:17
шкипер Спасибо за совет. 16.1.2018, 15:01
шкипер Проще я думаю как-то надо добиться *правдами и не... 19.1.2018, 9:41![]() ![]() ![]() |
|