Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключить генератор в загородном доме

SergKKK
сообщение 23.11.2016, 20:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.11.2016
Пользователь №: 50555



Перечитал форум, почитал в Инете, и все равно остаются сомнения. Помогите, пожалуйста.
Задача - Подключить генератор к сети загородного дома. Генератор стоит в гараже, выхлопная труба выходит на улицу. Генератор однофазный, 5 кВТ
Прикрепленное изображение

В гараже входной распределительный щиток, на него приходит кабель со столба, из него идет разводка на дом, баню, гараж и прочее. От генератора провод уже подведен к щитку (на фото ниже - автомат генератора вверху по центру)
Прикрепленное изображение

Щиток_Гараж.jpg
Генератор подключать буду только к дому. Баня, гараж и прочее не подключается.
В доме к генератору должно быть подключено не все (генератор не выдержит котёл на 10 кВт)
Переключение рубильника и запуск/отключение генератора будет ручным (никакого автозапуска). На фото кабель к дому основной, 4 жилы - 3 фазы (белый, красный, коричневый) и ноль (синий), уходят в стену в левом нижнем углу щитка.

Нарисовал вот схему как должно быть (как я понимаю)
Прикрепленное изображение

Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 32.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163

И, на всякий случай, фото щитка в доме
Щиток_Дом.jpg
Прикрепленное изображение


По схеме в гараже. На сегодня нет только рубильника. По работе - надо перерезать красный провод и ноль. Поставить их на реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А. Подключить к рубильнику генератор.

По схеме в доме. Ничего делать не надо. От генератора подача идет только по красному проводу. К нему подключены необходимые потребители - свет и розетки первого этажа.

Порядок включения - включил генератор, после этого перекинул рубильник. Всё, больше ничего делать не надо.
После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор. Соответственно, переключаю рубильник, отключаю генератор. Вроде бы все просто.

Вопросы и сомнения, которые остались:

1. Есть сомнения - можно ли так. После того, как включится сеть не сгорит ли генератор? Т. к. рубильником переключается и фаза и ноль, а ноль общий для всех фаз.
2. При переключении на генератор, надо ли отключать котел (на схеме (К)? Т. к. на него подключены все 3 фазы, а после включения генератора из них работать будет только одна.

Подскажите, пожалуйста, все ли правильно в моих схемах/замыслах. Или направьте на путь истинный icon_smile.gif.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Andre_san
сообщение 23.11.2016, 23:07
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 19:19) *
После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор.

А вы уверены что заработают? Ноль сети у вас разрывается, и подключается ноль генератора. Даже если в сети появится долгожданное электричсво, вы об этом не узнаете.
Поэтому предлагаю вот такой вариант.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 10.1.2018, 21:41
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



В продолжение темы хочу написать следующее.
Недавно знакомым был приобретен бензиновый генератор Magnus БГУ 3500Е (220 В, 3,2 кВт - максимальная мощность ). К сети частного дома нулевой провод от генератора был подключен аналогично схеме, представленной ниже.
Цитата(Andre_san @ 24.11.2016, 0:07) *

Прикрепленное изображение


До подключения к сети генератор работал без проблем держал нормально нагрузку (насос 1,5 кВт + дрель 800 Вт) (при покупке) . После подключения к сети дома (с нагрузкой: холодильник, морозильник, 2 лампы 40 Вт и насос циркуляционный 250 Вт), генератор проработал 1 минуту и перестал генерировать электричество. Также перестала светиться индикация на панели.
У знакомого стоят щит №1 с прибором учета (ПУ) и щит №2 с автоматами защиты. В щитовой №2 не знаю как нулевые рабочие и защитные соединены, но знаю, что по сети ВЛ-0,4 кВ к нему идет PEN проводник и скорее всего он повторно в щите №2 заземлен (дополнительно уточню). В щите №1 у него просто стоит ПУ.

Глава 1.7.157. ПУЭ гласит:
"При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована." Следовательно в данном случае, ввиду повторно заземления РЕN проводника, нейтраль генератора все таки оказывается заземлена.

Возможен ли выход из строя генератора в связи подключением по вышеуказанной схеме или это просто совпадение и заводской брак? (генератор сдан обратно продавцу, получен новый генератор).

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 11.1.2018, 19:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 22:41) *
После подключения к сети дома (с нагрузкой: холодильник, морозильник, 2 лампы 40 Вт и насос циркуляционный 250 Вт), генератор проработал 1 минуту и перестал генерировать электричество. Также перестала светиться индикация на панели.
Скорее всего генератор сдох по Вашей вине ...
В трехфазной сети, фазы сдвинуты на 120 градусов, а у Вас были две фазы сдвинуты на те же 120, а вот третья фаза (генератор) неизвестно как ... если при этом была подключена трехфазная нагрузка ... одному богу (а может и нашим спецам ... но не мне icon_smile.gif ) известно, как там потекли токи и какие амплитуды имелись на контактах генератора.

Сообщение отредактировал off.open - 11.1.2018, 19:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SergKKK   Подключить генератор в загородном доме   23.11.2016, 20:19
- - off.open   Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 20:19) Вопро...   23.11.2016, 21:54
|- - SergKKK   Цитата(off.open @ 23.11.2016, 21:54) 1.Са...   23.11.2016, 23:24
- - Andre_san   Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 19:19) После...   23.11.2016, 23:07
|- - Эльдар05   В продолжение темы хочу написать следующее. Недавн...   10.1.2018, 21:41
|- - Сергей ДД   Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 21:41) Глава...   11.1.2018, 11:41
|- - off.open   Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 22:41) После...   11.1.2018, 19:40
|- - Эльдар05   Цитата(off.open @ 11.1.2018, 20:40) Скоре...   12.1.2018, 9:02
|- - off.open   Цитата(Эльдар05 @ 12.1.2018, 10:02) Что т...   12.1.2018, 15:16
|- - гудвин 30   Цитата(off.open @ 12.1.2018, 15:16) Извин...   12.1.2018, 15:34
- - Костян челябинский   Цитата(off.open @ 23.11.2016, 23:54) 1.Са...   24.11.2016, 13:42
|- - off.open   Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2016, 13...   24.11.2016, 16:57
|- - SergKKK   Цитата(off.open @ 24.11.2016, 16:57) у Ва...   25.11.2016, 12:21
|- - off.open   Цитата(SergKKK @ 25.11.2016, 11:49) ... Н...   25.11.2016, 12:26
- - push   Не совсем понятно, нужно чтобы один ТЭН котла рабо...   25.11.2016, 6:29
- - гудвин 30   Напишите марку котла.   11.1.2018, 9:57
- - karcus   Когда-то было у меня такое: бензиновый однофазный ...   11.1.2018, 10:57
- - гудвин 30   Глава 1.7.157. ПУЭ гласит: "При питании от ав...   11.1.2018, 15:11
|- - Эльдар05   По ПУЭ "Изолированная нейтраль - нейтраль тра...   11.1.2018, 18:03
|- - Сергей ДД   Цитата(гудвин 30 @ 11.1.2018, 15:11) Инте...   12.1.2018, 1:28
- - Эльдар05   гудвин 30 все верно указал   12.1.2018, 15:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 19:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены