Подключить генератор в загородном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключить генератор в загородном доме |
23.11.2016, 20:19
Сообщение
#1
|
|||||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2016 Пользователь №: 50555 |
Перечитал форум, почитал в Инете, и все равно остаются сомнения. Помогите, пожалуйста.
Задача - Подключить генератор к сети загородного дома. Генератор стоит в гараже, выхлопная труба выходит на улицу. Генератор однофазный, 5 кВТ В гараже входной распределительный щиток, на него приходит кабель со столба, из него идет разводка на дом, баню, гараж и прочее. От генератора провод уже подведен к щитку (на фото ниже - автомат генератора вверху по центру) Щиток_Гараж.jpg Генератор подключать буду только к дому. Баня, гараж и прочее не подключается. В доме к генератору должно быть подключено не все (генератор не выдержит котёл на 10 кВт) Переключение рубильника и запуск/отключение генератора будет ручным (никакого автозапуска). На фото кабель к дому основной, 4 жилы - 3 фазы (белый, красный, коричневый) и ноль (синий), уходят в стену в левом нижнем углу щитка. Нарисовал вот схему как должно быть (как я понимаю)
______________.pdf ( 32.13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 163И, на всякий случай, фото щитка в доме Щиток_Дом.jpg По схеме в гараже. На сегодня нет только рубильника. По работе - надо перерезать красный провод и ноль. Поставить их на реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А. Подключить к рубильнику генератор. По схеме в доме. Ничего делать не надо. От генератора подача идет только по красному проводу. К нему подключены необходимые потребители - свет и розетки первого этажа. Порядок включения - включил генератор, после этого перекинул рубильник. Всё, больше ничего делать не надо. После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор. Соответственно, переключаю рубильник, отключаю генератор. Вроде бы все просто. Вопросы и сомнения, которые остались: 1. Есть сомнения - можно ли так. После того, как включится сеть не сгорит ли генератор? Т. к. рубильником переключается и фаза и ноль, а ноль общий для всех фаз. 2. При переключении на генератор, надо ли отключать котел (на схеме (К)? Т. к. на него подключены все 3 фазы, а после включения генератора из них работать будет только одна. Подскажите, пожалуйста, все ли правильно в моих схемах/замыслах. Или направьте на путь истинный Спасибо. |
||||
|
|||||
![]() |
23.11.2016, 23:07
Сообщение
#2
|
||
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
После подачи напряжения в сети заработают потребители, подключенные по другим фазам (белый, коричневый). Это и есть сигнал к тому, чтобы идти отключать генератор. А вы уверены что заработают? Ноль сети у вас разрывается, и подключается ноль генератора. Даже если в сети появится долгожданное электричсво, вы об этом не узнаете. Поэтому предлагаю вот такой вариант. |
|
|
||
10.1.2018, 21:41
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
В продолжение темы хочу написать следующее.
Недавно знакомым был приобретен бензиновый генератор Magnus БГУ 3500Е (220 В, 3,2 кВт - максимальная мощность ). К сети частного дома нулевой провод от генератора был подключен аналогично схеме, представленной ниже. До подключения к сети генератор работал без проблем держал нормально нагрузку (насос 1,5 кВт + дрель 800 Вт) (при покупке) . После подключения к сети дома (с нагрузкой: холодильник, морозильник, 2 лампы 40 Вт и насос циркуляционный 250 Вт), генератор проработал 1 минуту и перестал генерировать электричество. Также перестала светиться индикация на панели. У знакомого стоят щит №1 с прибором учета (ПУ) и щит №2 с автоматами защиты. В щитовой №2 не знаю как нулевые рабочие и защитные соединены, но знаю, что по сети ВЛ-0,4 кВ к нему идет PEN проводник и скорее всего он повторно в щите №2 заземлен (дополнительно уточню). В щите №1 у него просто стоит ПУ. Глава 1.7.157. ПУЭ гласит: "При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована." Следовательно в данном случае, ввиду повторно заземления РЕN проводника, нейтраль генератора все таки оказывается заземлена. Возможен ли выход из строя генератора в связи подключением по вышеуказанной схеме или это просто совпадение и заводской брак? (генератор сдан обратно продавцу, получен новый генератор). |
|
|
11.1.2018, 19:40
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
После подключения к сети дома (с нагрузкой: холодильник, морозильник, 2 лампы 40 Вт и насос циркуляционный 250 Вт), генератор проработал 1 минуту и перестал генерировать электричество. Также перестала светиться индикация на панели. Скорее всего генератор сдох по Вашей вине ... В трехфазной сети, фазы сдвинуты на 120 градусов, а у Вас были две фазы сдвинуты на те же 120, а вот третья фаза (генератор) неизвестно как ... если при этом была подключена трехфазная нагрузка ... одному богу (а может и нашим спецам ... но не мне Сообщение отредактировал off.open - 11.1.2018, 19:42 |
|
|
SergKKK Подключить генератор в загородном доме 23.11.2016, 20:19
off.open Цитата(SergKKK @ 23.11.2016, 20:19) Вопро... 23.11.2016, 21:54
SergKKK Цитата(off.open @ 23.11.2016, 21:54) 1.Са... 23.11.2016, 23:24
Сергей ДД Цитата(Эльдар05 @ 10.1.2018, 21:41) Глава... 11.1.2018, 11:41
Эльдар05 Цитата(off.open @ 11.1.2018, 20:40) Скоре... 12.1.2018, 9:02
off.open Цитата(Эльдар05 @ 12.1.2018, 10:02) Что т... 12.1.2018, 15:16
гудвин 30 Цитата(off.open @ 12.1.2018, 15:16) Извин... 12.1.2018, 15:34
Костян челябинский Цитата(off.open @ 23.11.2016, 23:54) 1.Са... 24.11.2016, 13:42
off.open Цитата(Костян челябинский @ 24.11.2016, 13... 24.11.2016, 16:57
SergKKK Цитата(off.open @ 24.11.2016, 16:57) у Ва... 25.11.2016, 12:21
off.open Цитата(SergKKK @ 25.11.2016, 11:49) ... Н... 25.11.2016, 12:26
push Не совсем понятно, нужно чтобы один ТЭН котла рабо... 25.11.2016, 6:29
гудвин 30 Напишите марку котла. 11.1.2018, 9:57
karcus Когда-то было у меня такое: бензиновый однофазный ... 11.1.2018, 10:57
гудвин 30 Глава 1.7.157. ПУЭ гласит:
"При питании от ав... 11.1.2018, 15:11
Эльдар05 По ПУЭ "Изолированная нейтраль - нейтраль тра... 11.1.2018, 18:03
Сергей ДД Цитата(гудвин 30 @ 11.1.2018, 15:11) Инте... 12.1.2018, 1:28
Эльдар05 гудвин 30 все верно указал 12.1.2018, 15:58![]() ![]() ![]() |
|