Ситуация следующая. Имеем 4 светодиодных светильника(Панель светодиодная RELUCE 220V/3W), которые в выключенном состоянии слегка светят (ночной режим) и вытяжка с кулером, провод 2х2.5. Все это запитано на один выключатель. Должно было быть: включаем свет - запускается вытяжка. Выключаем - вытяжка останавливается, светильники переходят в режим подсветки. Имеется на данный момент: включаем свет - работает вытяжка и светильники мигают в такт какой-то неслышимой уху музыке.
Так же имеется свежеположенный кафель (протяжка нового кабеля крайне нежелательна) и провода над пластиковым потолком.
Очень надеюсь на совет гуру, т.к. сам далек от электрики.
Заранее спасибо
З.Ы. Если мне не изменяет память, то "электрик" делал вот такую схему подключения (рисунок прилагается)
З.З.Ы. Если подключать НЕ кулер, а к примеру фен, то никакой дискотеки не происходит.


Сообщение отредактировал ciberbox - 9.1.2018, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2018, 16:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9300
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А должно быть параллельно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ciberbox
сообщение 9.1.2018, 22:45
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2018
Пользователь №: 53448



Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2018, 18:43) *
А должно быть параллельно

Это понятно. Но я не электрик и вел эту сеть не я.


Цитата(savelij® @ 9.1.2018, 19:11) *
Простите великодушно, но на представленной "однолинейной схеме" ничего не видно.... Может потрудитесь ещё чуток и нарисуете, как и куда идут и как соединяются оба провода в каждом шнурке?

Скрутки, клемники

Цитата(Volt380 @ 9.1.2018, 19:14) *
а фен при этом работает?

Да

Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2018, 23:59) *
Только для уточнения - у Вас просто вытяжка, а не кулер. Кулер подразумевает в своём составе две вещи: вентилятор+охладитель (радиатор).

В моем понимании просто вытяжка - это дыра в вентиляционной шахте. Но не суть. Скажем, что у меня вытяжка с активным режимом.

Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2018, 0:03) *
Скорее всего, у Вас выключатель с подсветкой, или через выключатель проходит "ноль", а "фаза" идёт напрямую на светодиоды, вот и светятся они при выключенном выключателе.

Выключатель без подсветки, а дальше Ваша фраза для меня ничего не значит.



Тут люди мысль высказали, что последовательно подключать к светодиодным светильника вообще ничего нельзя. Про то что последовательно вообще ничего подключать нельзя я уже понял.
Вобщем, решения нет. Буду разбирать потолок.

Сообщение отредактировал ciberbox - 9.1.2018, 22:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.1.2018, 23:09
Сообщение #4





Гости






Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 22:45) *
...
В моем понимании
...

Цитата
В моем понимании просто вытяжка - это дыра в вентиляционной шахте. Но не суть. Скажем, что у меня вытяжка с активным режимом.

"дыра" - это дыра, не более. Дыра+вентиляционный канал (шахта по Вашему) - естественная вытяжка, с вентилятором - принудительная.
Цитата
Выключатель без подсветки, а дальше Ваша фраза для меня ничего не значит.

Согласно Правил Устройства Электроустановок через выключатель должен проходить "фазный" проводник, при прикосновении к этому проводнику указатель напряжения (отвёртка-индикатор) светится. "Ноль" должен приходить на светильники напрямую из ближайшей распредкоробки, индикатор на этом проводнике не светится. Но суть несколько в другом: При подаче "фазы" непосредственно на светильник, некоторые светильники (лампы точнее) начинают светиться или "мерцать", естественно не в полную мощность. Так что нет у Вас никакого "ночного" режима работы светильника, т.к. выключатель в выключенном положении разомкнул электрическую цепь. А в разомкнутой цепи ток не протекает, это из школьного курса физики. Всё это я привёл для того, чтобы Вам было более понятно, с чем вы столкнулись. Если не интересно - забудьте, а так, вдруг где-то пригодится!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ciberbox   Вытяжка+свет в ванной=дискотека   9.1.2018, 12:00
- - savelij®   Тут не гуру от электрички нужен, а экстрасенс с хр...   9.1.2018, 12:25
- - Из России   Посмотрю в свой хрустальный шар. Вижу... Светоди...   9.1.2018, 14:25
- - Shturman1   настораживает фраза про режим подсветки у светильн...   9.1.2018, 15:40
- - savelij®   По последнему "ЗЫ.Ы" автора... А не посл...   9.1.2018, 16:09
|- - ciberbox   Цитата(savelij® @ 9.1.2018, 18:09) По пос...   9.1.2018, 16:39
|- - savelij®   Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 16:39) На ...   9.1.2018, 17:11
- - Костян челябинский   А должно быть параллельно   9.1.2018, 16:43
|- - ciberbox   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2018, 18...   9.1.2018, 22:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 22:45) ... В ...   9.1.2018, 23:09
|- - ciberbox   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2018, 1...   9.1.2018, 23:13
- - Volt380   Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 12:00) З.З.Ы....   9.1.2018, 17:14
- - Гость сочувствующий   Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 12:00) ... и ...   9.1.2018, 21:59
- - Гость сочувствующий   Цитата(ciberbox @ 9.1.2018, 12:00) ... ко...   9.1.2018, 22:03
- - ciberbox   Всем спасибо. Решение было найдено во сне))) Может...   10.1.2018, 15:52