Наряд-допуск при работе на ВЛИ , Демонтаж замененных деревянных опор 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наряд-допуск при работе на ВЛИ , Демонтаж замененных деревянных опор 0,4 кВ |
7.1.2018, 7:26
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
С Рождеством Христовым и прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста могу ли я выдать наряд на демонтаж старых деревянных опор под напряжением с использованием АГП? По правилам вроде как меня ничего не ограничивает, работа под напряжением с использованием основных СИЗ до 1000 В для изоляции человека от первичных токоведущих частей. Или я что-то не учел? Если все таки так допускается то я получается пишу в колонке тех.мероприятия - не требуются и все? или еще какие то дополнительные отдельные указания нужны? Или при работе с СИПом все теже общие основания как и для АС? Очень нужно отработать без отключений. Заранее спасибо!
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
7.1.2018, 15:53
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Nomatter,
НД на демонтаж д/опор в о/зоне действующей ВЛИ-0,4кВ. Тех мероприятия: предотвращение наклона (падения) опоры в сторону СИП с применением оттяжек на каждую д/опору. Выставление наблюдающего - обязательно. Обозначение ограждения зоны работ - обязательно. падение (бросание ) опоры - запрещается. Где-то так. |
|
|
Nomatter Наряд-допуск при работе на ВЛИ 7.1.2018, 7:26
Гость Nomatter,
НД можно выдать и на замену перегоревше... 7.1.2018, 10:08
Nomatter Цитата(Гость @ 7.1.2018, 10:08) Nomatter,... 7.1.2018, 10:31
S-cream Вам нужен наряд на проведение работ вблизи лэп с и... 7.1.2018, 14:18
Nomatter S-cream, Гость - спасибо! 14.1.2018, 1:24![]() ![]() ![]() |
|