Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
3.1.2018, 13:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Доброго всем времени суток.
Работал раньше дежурным на подстанции 110/10кВ, где в КРУН-10кВ установлены ТН типа НАМИ-10. С периодичностью, где-то несколько раз в месяц возникали явления феррорезонанса ТН. НАМИ начинает сильно гудеть и увеличивается напряжение в сети 10кВ всех фаз относительно земли до 7,5кВ, при этом выпадает блинкер "Земля в сети 10кВ". Суммарная длина отходящих ВЛ-10кВ составляет 124км. Как вообще такое может быть, если НАМИ по определению антирезонансный??? Может быть поможет кто-нибудь информацией или жизненным опытом по данной ситуации? |
|
|
![]() |
7.1.2018, 14:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Может быть, это и правда не феррорезонанс. Но, что тогда это за явление от которого весь КРУН-10 ходуном ходит? А исчезало только после того, как тележку с ТН выкатывал из ячейки. Думаю, что пора мне браться за очередной трактат под названием "Феррорезонанс для чайников"! Весь вопрос в том, а будет ли от этого практическая польза? Ну распишу я всю теорию возникновения феррорезонанса, а мне скажут, что это явление уже всем давно известно и было описано около 100 лет назад и что толку? Никто так и не нашёл эффективного "противоядия", которое бы полностью исключало это явление в электросетях, возникающее особенно часто в сетях с изолированной нейтралью, хотя бумаги по этому вопросу исписано десятки тонн. Может быть всем дружно перейти от изолированной нейтрали к резистивно заземлённой нейтрали? Тоже не ново, однако внедряется с большими потугами. Тайна сия велика есть! Поэтому, уважаемый Барсучара, придётся Вам и дальше выкатывать тележки с ТН, коль это хоть как-то помогало... -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
Барсучара Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 3.1.2018, 13:25
sasha4312 Цитата(Барсучара @ 3.1.2018, 13:25) Добро... 3.1.2018, 15:13
Барсучара К сожалению, это невозможно. Подстанция тупиковая ... 5.1.2018, 11:02
Roman D А это был точно ФЕРРОрезонанс? Может, просто резон... 5.1.2018, 11:32
Барсучара Цитата(Roman D @ 5.1.2018, 12:32) А это б... 6.1.2018, 18:12
Roman D Условия резонанса - равенство индуктивного и емкос... 6.1.2018, 19:35
Roman D Кcтати, о птицах. Я бы попробовал во время оного я... 7.1.2018, 17:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 13:53 |
|
|
|
|