Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
3.1.2018, 13:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
Доброго всем времени суток.
Работал раньше дежурным на подстанции 110/10кВ, где в КРУН-10кВ установлены ТН типа НАМИ-10. С периодичностью, где-то несколько раз в месяц возникали явления феррорезонанса ТН. НАМИ начинает сильно гудеть и увеличивается напряжение в сети 10кВ всех фаз относительно земли до 7,5кВ, при этом выпадает блинкер "Земля в сети 10кВ". Суммарная длина отходящих ВЛ-10кВ составляет 124км. Как вообще такое может быть, если НАМИ по определению антирезонансный??? Может быть поможет кто-нибудь информацией или жизненным опытом по данной ситуации? |
|
|
![]() |
6.1.2018, 18:12
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 |
А это был точно ФЕРРОрезонанс? Может, просто резонанс на какой-нибудь гармонике, возникающий на незагруженном подключении? В том-то и дело, что незагруженных подключений нет. Может быть, это и правда не феррорезонанс. Но, что тогда это за явление от которого весь КРУН-10 ходуном ходит? А исчезало только после того, как тележку с ТН выкатывал из ячейки. |
|
|
Барсучара Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 3.1.2018, 13:25
sasha4312 Цитата(Барсучара @ 3.1.2018, 13:25) Добро... 3.1.2018, 15:13
Барсучара К сожалению, это невозможно. Подстанция тупиковая ... 5.1.2018, 11:02
Roman D А это был точно ФЕРРОрезонанс? Может, просто резон... 5.1.2018, 11:32
Roman D Условия резонанса - равенство индуктивного и емкос... 6.1.2018, 19:35
Ваня Иванов Цитата(Барсучара @ 6.1.2018, 18:12) ...Мо... 7.1.2018, 14:20
Roman D Кcтати, о птицах. Я бы попробовал во время оного я... 7.1.2018, 17:04![]() ![]() ![]() |
|