Узо , Вышло из строя нужно заменить узо на сколько ампер выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Узо , Вышло из строя нужно заменить узо на сколько ампер выбрать |
1.1.2018, 21:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2018 Пользователь №: 53418 |
Здравствуйте, подскажите на лестничной клетке в щитке стоит 2 полюсный автомат на 63 амперы. В квартирном читке стоит автомат 1 полюсный на 16 ампер поле идет узо на 40ампер 30 мл и дальше идут автоматы 6 штук общей мощностью на 100 ампер. Узо вышло из строя пришлось купить абб на 63 ампера 30 мл. Подскажите не многовато 63 амперы? и может нужно в читке на лестничной клетке заменить узо и автомат на более мощное?
|
|
|
![]() |
3.1.2018, 21:44
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2018 Пользователь №: 53418 |
В щитке на лестничной клетке вводной кабель 10 кв.мм автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик электроэнергии.
В квартирном щитке идет автомат на16А 1п, на свет в комнатах дальше узо абб 63/0,03 2п после автомат 10А на стиралку, на 32А на электроплиту, на 16А на розетки кухни, на 16 А на розетки комнат, на 16А на козетки и свет двух сан узлов, и на 10 А на вторую стиралку. Счетчик находиться на этаже. |
|
|
3.1.2018, 22:04
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик ... Выдумщики, аднакама... maisei, хотели что-то менять? Тогда сначала УЗО в щитке на 63А, или автомат на 50А вместо 63А замените. Так спокойнее будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.1.2018, 19:22
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
maisei, хотели что-то менять? Тогда сначала УЗО в щитке на 63А, или автомат на 50А вместо 63А замените. Так спокойнее будет... Мде ... неужто будете спокойны?! Зачем такое советуете, не зная подключение проводов? Явно ведь видно, что человек перечисляет их согласно порядка установки, а не в порядке подключения. Пусть меняет неисправное УЗО (пригласив специалиста) и на этом успокоится. |
|
|
6.1.2018, 2:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Мде ... неужто будете спокойны?! Зачем такое советуете, не зная подключение проводов? А что собственно Вам не понятно в этой фразе от автора Цитата автомат на 63А 2п дальше идет узо на 50А 2п. и счетчик ... Я только об этом речь вёл... и если внимание не подвело, то могли заметить, что в квартиру я не полез... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
maisei Узо 1.1.2018, 21:02
Tad ЦитатаПодскажите не многовато 63 амперы?Если вы пр... 1.1.2018, 21:07
off.open Цитата(maisei @ 1.1.2018, 22:02) ... Узо ... 3.1.2018, 11:19
maisei На лестничной клетке в щитке автомат на 63 и узо н... 3.1.2018, 11:30
Костян челябинский Цитата(maisei @ 3.1.2018, 13:30) вроде ав... 3.1.2018, 12:00

maisei Цитата(Костян челябинский @ 3.1.2018, 12... 3.1.2018, 12:06
off.open Цитата(maisei @ 3.1.2018, 12:30) На лестн... 3.1.2018, 21:04
Костян челябинский КАК вам ответить, если вы на уточняющие вопросы не... 3.1.2018, 12:57
maisei Цитата(Костян челябинский @ 3.1.2018, 12... 3.1.2018, 13:20![]() ![]() ![]() |
|