![]() Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Феррорезонанс трансформатора напряжения НАМИ-10 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2017 Пользователь №: 53417 ![]() |
Доброго всем времени суток.
Работал раньше дежурным на подстанции 110/10кВ, где в КРУН-10кВ установлены ТН типа НАМИ-10. С периодичностью, где-то несколько раз в месяц возникали явления феррорезонанса ТН. НАМИ начинает сильно гудеть и увеличивается напряжение в сети 10кВ всех фаз относительно земли до 7,5кВ, при этом выпадает блинкер "Земля в сети 10кВ". Суммарная длина отходящих ВЛ-10кВ составляет 124км. Как вообще такое может быть, если НАМИ по определению антирезонансный??? Может быть поможет кто-нибудь информацией или жизненным опытом по данной ситуации? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11138 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А это был точно ФЕРРОрезонанс? Может, просто резонанс на какой-нибудь гармонике, возникающий на незагруженном подключении?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |