как сделать заземление на даче,УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как сделать заземление на даче,УЗО |
17.3.2008, 0:36
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 10713 |
1.Подскажите,пожалуйста,как самому сделать правильно заземление на даче. Дом дерев-й.
2 Имеет-ли смысл ставить противопожарное вводное УЗО при условии,что дача отапливается нерегулярно (во время посещений).Насколько вероятно ложное срабатывание. При этом запитана остается одна линия на уличный светильник ЖКУ 250вт.через фотоблок. Автомат на ввод 32А двухполюсный. Кабель на сетевые линии Num 2х2,5 мм в гофре. |
|
|
![]() |
17.3.2008, 12:10
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
1. Заземление делать не нужно, если ввод в дом выполнен кабелем (если питание к дому подается при помощи кабельной линии)
2.УЗО имеет смысл ставить. При нормально выполненом монтаже ложных срабатываний не будет. 3.Наличие заземления или его отсутствие в вашем случае практически никак не влияет на работу УЗО. 4.Вместо монтажа заземляющего устройства рекомендую подключить вводной PEN-проводник к трубопроводам водобснабжения, канализации, газопроводам и пр. трубопроводам на вводе в ваш домик. |
|
|
17.3.2008, 15:41
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Коот:
1. Заземление делать не нужно, если ввод в дом выполнен кабелем (если питание к дому подается при помощи кабельной линии) Anatoli: 1 Заземление надо для вашей безопасности не зависимо от того воздушный ввод или кабельный. ПУЭ: 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.; ПУЭ 1.1.17 Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Коот: 4.Вместо монтажа заземляющего устройства рекомендую подключить вводной PEN-проводник к трубопроводам водобснабжения, канализации, газопроводам и пр. трубопроводам на вводе в ваш домик. Anatoli: 4. Категорически запрешено- опасно поражением электротоком всех пользователей водопровода, повреждением катодных станций газопровода, и тд и тп. ПУЭ: 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN; 2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ; 3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; 5) металлические части каркаса здания;.......и т.д. Вообще-то мне жаль, что человек обратившийся за советом, вместо такового получает противоречивые мнения разных людей. Но факт есть факт, есть два различных мнения. Свои советы я аргументировал выше, ссылками на конкретный НД. Надеюсь, что Anatoli сделает сейчас тоже самое. Потому как неаргументированное мнение есть флуд. |
|
|
хома1 как сделать заземление на даче,УЗО 17.3.2008, 0:36
NickEl 2 хома1
1. можно поискать ответ в этом разделе
2. ... 17.3.2008, 1:02
хома1 Финансовая возможность-то есть. Не будет такое УЗО... 17.3.2008, 1:09
Anatoli Цитата(Коот @ 17.3.2008, 11:10) 1. Заземл... 17.3.2008, 13:32
Олега 1.Заземление на вводе в здание ВЛ обязательно.
2.П... 17.3.2008, 15:43
Коот Цитата(Олега @ 17.3.2008, 12:43) 4.При вы... 17.3.2008, 15:58
хома1 как в таком случае правильно подключить УЗО?
автом... 17.3.2008, 16:46
электроник1 Цитата(хома1 @ 17.3.2008, 16:46) как в та... 24.4.2008, 20:40
Victor195002 Добрый день.
Цитата(электроник1 @ 24.4.2008,... 25.4.2008, 12:33
электроник1 Цитата(Victor195002 @ 25.4.2008, 12:33) Д... 25.4.2008, 18:30
Олега До приведения ПУЭ в соответствие с современностью:... 17.3.2008, 16:54
gomed12 Для себя нам необходимо разобраться и в этом вопро... 17.3.2008, 17:34
Олега "В любом случае необходим молниеприемник и за... 17.3.2008, 18:24
хома1 Ребята,создается впечатление,что я здесь лишний.
К... 17.3.2008, 18:28
Олега Простите, увлеклись
Подключайте его (УЗО) сразу за... 17.3.2008, 18:42
Коот Цитата(Олега @ 17.3.2008, 13:54) ГОСТ Р 5... 17.3.2008, 19:02
Олега По ГОСТ Р 50571.10-96 ГЗШ должна ставиться, однозн... 17.3.2008, 20:14
Victor195002 Добрый вечер.
1. Первым делом хотелось бы отметить... 18.3.2008, 1:41
Коот Еще не вечер.
Нет, не все сошлись на том, что нужн... 18.3.2008, 8:03
Олега "Кабелная и воздушная линия - есть активно-ем... 18.3.2008, 10:30
NickEl Цитата(хома1)Ребята,создается впечатление,что я зд... 18.3.2008, 10:56
Victor195002 Добрый день.
2Коот. Мне совершенно не хочется спо... 18.3.2008, 13:01
Коот Да, спорить по этому поводу в данной теме не хочет... 18.3.2008, 16:31
gomed12 В какой-то мере с КООТ соглашаюсь, исходить из нео... 18.3.2008, 18:03
Victor195002 Добрый вечер.
Давайте, все же, на этом сойдемся. ... 19.3.2008, 0:29
Олега А N рвать можно и нужно. Значит 2-х! 25.4.2008, 10:18
Олега Благодарен за внимание. Статью прочел. Но не бодри... 25.4.2008, 17:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 11:52 |
|
|
|
|