15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности , Есть помещение, подведено 15кВт, 3фазы 380В, переводим на 220В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности , Есть помещение, подведено 15кВт, 3фазы 380В, переводим на 220В |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
20.12.2017, 13:18
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всех приветствую!
Прошу оказать помощь вот в каком вопросе. Что имеем. В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В. Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования. При преобразовании из 380В на 220В мы теряем в мощности, если не ошибаюсь, то получается максимум 5-6 кВт. Каким-то образом возможно извлечь напряжение 220В, сохранив при этом мощности приближенные к 15 кВт? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
20.12.2017, 15:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В. Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования. 1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль) 2-я группа: фаза L2 - N 3-я группа: фаза L3 - N. Потери мощности (суммарной) при этом не будет. Если Ваше 220В - оборудование требует 3-фазного питания (клеммы L1, L2, L3, N и возможно защитный РЕ), то только трансформатор. Если Вы хотите получить 220В, 15 кВт (однофазных) из 380В, 15 кВт (трехфазных) без существенной потери в мощности и ограничительных условий, то это вполне решаемо, но вопрос не для чайника и трансформатор не поможет. Надеюсь, это не Ваш случай. |
|
|
| Гость_Гость_Александр_*_* |
2.1.2018, 21:45
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам: 1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль) 2-я группа: фаза L2 - N 3-я группа: фаза L3 - N. Потери мощности (суммарной) при этом не будет. Спасибо, очень понятно для чайника ) Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч. Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования? |
|
|
Гость_Александр_* 15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности 20.12.2017, 13:18
Инк А нейтраль не заходит? Тогда трансформатор. КПД мо... 20.12.2017, 13:37
Tad Не понимаю в чем проблема подключить оборудование ... 20.12.2017, 13:40
Гость_Александр_* Цитата(Tad @ 20.12.2017, 13:40) Не понима... 20.12.2017, 13:46
zendo057 Цитата(Tad @ 20.12.2017, 12:40) Не понима... 20.12.2017, 14:59
Tad Цитатапроблема в потере мощности, прочтите пожалуй... 20.12.2017, 15:35
off.open Цитата(Гость_Александр_* @ 2.1.2018, 22:4... 3.1.2018, 10:35
Гость_Дачник_* Цитата(Гость_Александр_* @ 2.1.2018, 21:4... 3.1.2018, 17:33
Гость_Александр_* Цитата(Гость_Дачник_* @ 3.1.2018, 17:33) ... 4.1.2018, 22:59![]() ![]() ![]() |
|