15 кВт 380В, сделать 220В с сохранением наибольшей мощности , Есть помещение, подведено 15кВт, 3фазы 380В, переводим на 220В

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.12.2017, 13:18
Сообщение #1





Гости






Всех приветствую!
Прошу оказать помощь вот в каком вопросе.
Что имеем.
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В.
Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования.
При преобразовании из 380В на 220В мы теряем в мощности, если не ошибаюсь, то получается максимум 5-6 кВт.
Каким-то образом возможно извлечь напряжение 220В, сохранив при этом мощности приближенные к 15 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 20.12.2017, 15:40
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 20.12.2017, 13:18) *
В помещение заведено 15 кВт, три фазы 380В.
Имеется оборудование, которое работает 24 часа в сутки и потребляет 1,5кВт, 220В на каждую единицу оборудования.
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:
1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль)
2-я группа: фаза L2 - N
3-я группа: фаза L3 - N.
Потери мощности (суммарной) при этом не будет.

Если Ваше 220В - оборудование требует 3-фазного питания (клеммы L1, L2, L3, N и возможно защитный РЕ), то только трансформатор.

Если Вы хотите получить 220В, 15 кВт (однофазных) из 380В, 15 кВт (трехфазных) без существенной потери в мощности и ограничительных условий, то это вполне решаемо, но вопрос не для чайника и трансформатор не поможет. Надеюсь, это не Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 2.1.2018, 21:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 20.12.2017, 15:40) *
Если Ваше оборудование требует однофазного питания 220В, то распределите его равномерно по фазам:
1-я группа оборудования включите так: фаза L1 - N (нейтраль)
2-я группа: фаза L2 - N
3-я группа: фаза L3 - N.
Потери мощности (суммарной) при этом не будет.

Спасибо, очень понятно для чайника )
Оборудование работает от однофазного питания 220В, потребляет 1,5 КВт/ч.
Правильно ли я понимаю , что равномерно распределив оборудование по фазам ( подключив 3 единицы оборудования на каждую фазу) и при одновременном использовании всех 3-х групп , будет одновременно работать 9 единиц оборудования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены