![]() Куда утекает электроэнергия? , Разница показаний счётчиков по высокой и низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Куда утекает электроэнергия? , Разница показаний счётчиков по высокой и низкой стороне |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.12.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 53413 ![]() |
Дано:
Торговый центр, 2 ввода по 10кВ, преобразование в 0,4кВ через 2 силовых трансформатора TSE 802/10, 1250кВа, 6+-2х2,5%/0.4кВ, D/Yn-11. Коммерческий учёт, через трёхфазные счётчики электроэнергии Меркурий 234 кл. 0,5s ART2-00 P 3х57,7/100В 5(10)А 50Гц, происходит на высокой стороне, до силовых трансформаторов. Трансформаторы напряжения для питания счётчиков - трёхфазная группа трансформаторов напряжения 3хЗНОЛПМ-6(-10). Трансформаторы тока - ТОЛ-10-I-1, 0,5S/10P. Схема во вложении. Ситуация какая... Раньше этот торговый центр снимал целиком 1 арендатор и вопрос о разделении платы за потреблённую электроэнергию не стоял, арендатор просто платил по счётчикам стоящим на высокой стороне. Теперь первый этаж - 1 снимает новый арендатор, а 2 других этажа - прежний арендатор. В ГРЩ тоже нет как такового деления по этажам и организовать какой то более или менее централизованный узел учёта там не представляется возможным. По этому все силовые щиты здания оборудовали счётчиками электроэнергии, порядка 90 штук. И вот начинается самое интересное! Октябрь: 1 этаж по сумме счётчиков: 31189,17кВт/ч; 2-3 этаж по сумме счётчиков: 44754,91кВт/ч; ИТОГО 1,2,3 этаж по сумме счётчиков: 75944,08кВт/ч; ИТОГО, по счётчикам на высокой стороне: 115480,00кВт/ч; Разница показаний: 39535,92кВт/ч. Ноябрь: 1 этаж по сумме счётчиков: 49948,08кВт/ч; 2-3 этаж по сумме счётчиков: 39900,31кВт/ч; ИТОГО 1,2,3 этаж по сумме счётчиков: 89848,39кВт/ч; ИТОГО, по счётчикам на высокой стороне: 169800,00кВт/ч; Разница показаний: 79951,61кВт/ч. Откуда такая разница? Подключение всех этажных счётчиков я проверял, особенно трансформаторного включения. Счётчики опломбировали, на всякий случай, правда только сейчас, но я слабо представляю как можно столько тысяч киловатт беспалева увести. Это можно сделать то только на щитах со счётчиками трансформаторного включения, там не сложно разомкнуть клеммы на ИКК например, можно увести так ну максимум 10 000кВт/ч... Максимум! Но не 70 000кВт/ч! Работают оба силовых трансформатора. На низкой стороне, в ГРЩ 0,4кВ, стоят два силовых трёхфазных мультиметра OMIX СЕРИЯ P99-M(AVFC)-3-0.5, из показаний которых видно что вводы загружены не равномерно: а) ввод 1 ~ 340А; б) ввод 2 ~ 130А; На высокой стороне месячные показатели по вводам распределены аналогично, например в ноябре: а) ввод 1: - активна мощность: 112860,00кВт/ч; - реактивная мощность: 39260,00кВт/ч; б) ввод 2: - активна мощность: 56940,00кВт/ч; - реактивная мощность:10940,00кВт/ч; Я грешу на высокую сторону... Варианты: а) Трансформаторы напряжения, думаю, не причём. Если я правильно понимаю информация о потреблённой энергии на счётчики поступает с трансформаторов тока, трансформаторы напряжения нужны только для питания счётчиков, если я не прав, поправьте. б) Трансформаторы тока могут ли давать на столько некорректную информацию на счётчики? Есть ли смысл их поверять? в) Есть ли смысл поверять счётчики? г) Реактивная мощность. Там выше я приводил показания реактивной мощности по счётчикам, не сильно разбираюсь в этом, но возможно реактивная мощность завышена и это как то влияет на показания по показания активной мощности. Но более вероятный вариант, на мой взгляд - силовые трансформаторы: д) Существуют потери при трансформации, потери холостого хода, возможно трансформаторы не догружены, я там сверху приводил цифры, мы исползуем ~10% от максимальной мощности. Может быть есть смысл работать только на одном трансформаторе? Небольшое дополнение... Арендатор, который раньше занимал все 3 этажа здания, раньше в среднем потреблял не больше ~90 000кВт/ч, редко ~100 000кВт/ч. Часть оборудования 1 этажа он перевез на 2-3 этаж, часть увёз вообще. Тоесть, если сейчас он потребялет порядка 40-45 000кВт/ч, за 2 этажа с частичным добовлением оборудования с 1 этажа, то логично предположить что по хорошему, раньше, он ни как не мог потребять больше 60-70 000кВт/ч, а ни как не 90-100 000кВт/ч, как показывали счётчики по высокой стороне. Просто раньше этого ни кто не замечал, потому что счётчиков по низкой стороне не было. А разница сейчас, с октября на ноябрь, скакнула с 42 000кВт/ч, до 75 000кВт/ч, потому что 1 этаж с октября на ноябрь заработал в полную силу и прибавил в мощности ~20 000кВт/ч, с 31189,17кВт/ч до 49948,08кВт/ч. Разница показаний растёт пропорционально с тем как увеличивается потребляемая мощность здания. Сообщение отредактировал Gamma - 29.12.2017, 12:36
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 13:47 |
|
![]() |