Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью |
26.12.2017, 5:39
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 1.6.2015 Из: СПБ Пользователь №: 45623 |
Всех с наступающим!
Не будете ли вы так любезны объяснить мне работу данной схемы: Насколько я понял, НТМИ - это специальный измерительный трансформатор напряжения, имеющий три первичные обмотки, соединённые по схеме звезды, и шесть вторичных, три из которых соединены по схеме звезды, а оставшиеся три - по схеме разомкнутого треугольника. Первичная сеть работает в режиме изолированной нейтрали. Если я всё правильно представляю, при нормальном(безаварийном) режиме работы первичной сети геометрическая сумма напряжений первичных обмоток НТМИ будет равна нулю, поэтому вольтметр V2 покажет на выходе обмоток II нулевое напряжение, а вольтметр V1 покажет номинальные фазные напряжения на всех фазах относительно нуля. При замыкании одной из фаз первичной сети на землю нарушится симметрия напряжений в первичных обмотках НТМИ, вследствие чего появится напряжение на выходе обмоток II, и реле напряжения замкнёт защитную цепь. Вольтметр V1 при этом покажет наименьшее напряжение на замкнутой на землю фазе. А какова в данной схеме функция заземления точки, отмеченной на рисунке красным кружком? Сообщение отредактировал Alexey104 - 26.12.2017, 5:45 |
|
|
||
![]() |
26.12.2017, 16:01
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Так повелось с незапамятных времен. Заземлять фазу В. Относительно неё релейную защиту настраивать удобно
Где-то читал объяснение сколько там вольт относительно В. Взять НТМИ-10 кВ (100 В вторичка). Фаза В - ноль. Вот между А и В - 57,5 В, А и С - 100 В, С и В - 57,5 В. Как-то так. Правда как трехфазный счетчик на двух фазах работает понять не могу А вторая обмотка там два провода, один ноль кажется. Она только для контроля изоляции. Сообщение отредактировал DaaN - 26.12.2017, 16:15 |
|
|
Alexey104 Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью 26.12.2017, 5:39
Олега В книге Вавина В.Н. сказано: Заземление вторичных ... 26.12.2017, 8:56
Alexey104 То есть это просто уравнивание потенциалов, выполн... 26.12.2017, 14:03
Alexey104 Цитата(DaaN @ 26.12.2017, 16:01) Взять НТ... 27.12.2017, 5:12![]() ![]() ![]() |
|