Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Защита от ОЗН в сетях с изолированной нейтралью

Alexey104
сообщение 26.12.2017, 5:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 1.6.2015
Из: СПБ
Пользователь №: 45623



Всех с наступающим!
Не будете ли вы так любезны объяснить мне работу данной схемы:
Прикрепленное изображение

Насколько я понял, НТМИ - это специальный измерительный трансформатор напряжения, имеющий три первичные обмотки, соединённые по схеме звезды, и шесть вторичных, три из которых соединены по схеме звезды, а оставшиеся три - по схеме разомкнутого треугольника. Первичная сеть работает в режиме изолированной нейтрали.
Если я всё правильно представляю, при нормальном(безаварийном) режиме работы первичной сети геометрическая сумма напряжений первичных обмоток НТМИ будет равна нулю, поэтому вольтметр V2 покажет на выходе обмоток II нулевое напряжение, а вольтметр V1 покажет номинальные фазные напряжения на всех фазах относительно нуля. При замыкании одной из фаз первичной сети на землю нарушится симметрия напряжений в первичных обмотках НТМИ, вследствие чего появится напряжение на выходе обмоток II, и реле напряжения замкнёт защитную цепь. Вольтметр V1 при этом покажет наименьшее напряжение на замкнутой на землю фазе.
А какова в данной схеме функция заземления точки, отмеченной на рисунке красным кружком?

Сообщение отредактировал Alexey104 - 26.12.2017, 5:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DaaN
сообщение 26.12.2017, 16:01
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Так повелось с незапамятных времен. Заземлять фазу В. Относительно неё релейную защиту настраивать удобно icon_smile.gif
Где-то читал объяснение сколько там вольт относительно В. Взять НТМИ-10 кВ (100 В вторичка). Фаза В - ноль. Вот между А и В - 57,5 В, А и С - 100 В, С и В - 57,5 В. Как-то так. Правда как трехфазный счетчик на двух фазах работает понять не могу icon_smile.gif Пусть релейщики поправят меня icon_smile.gif
А вторая обмотка там два провода, один ноль кажется. Она только для контроля изоляции.

Сообщение отредактировал DaaN - 26.12.2017, 16:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены