Подключение трансформатора тока т 0.66 уз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформатора тока т 0.66 уз |
25.12.2017, 0:12
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Это правильно кто то поделючил ? Землю на одну из обмоток
http://pixs.ru/showimage/2017122523_7941316_28780696.jpg http://pixs.ru/showimage/2017122523_8565187_28780697.jpg |
|
|
![]() |
25.12.2017, 1:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
VDJMAR всё правильно. Всё будет работать-считать!
Требование заземлять один из концов вторичной обмотки появилось довольно-таки давно. Делается это для безопасности. Только шлейфом подключать неправильно. Плохо видно. Проводник целый? Некоторые инспекторы обращают на это внимание и требуют, чтобы каждый ТТ был заземлён отдельным проводником. А схему можно посмотреть на обратной стороне клеммной крышки счетчика. И в РЭ на счётчик. Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2017, 1:30 |
|
|
VDJMAR Подключение трансформатора тока т 0.66 уз 25.12.2017, 0:12
Rezo Правильно! 25.12.2017, 0:30
VDJMAR Цитата(Rezo @ 25.12.2017, 0:30) Правильно... 25.12.2017, 0:41
Rezo Цитата(ЛЕША)Только шлейфом подключать неправильно.... 25.12.2017, 20:29
ЛЕША Цитата(Rezo @ 26.12.2017, 0:29) Странно..... 26.12.2017, 2:02![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 16:10 |
|
|
|
|