Подключение трансформатора тока т 0.66 уз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформатора тока т 0.66 уз |
25.12.2017, 0:12
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Это правильно кто то поделючил ? Землю на одну из обмоток
http://pixs.ru/showimage/2017122523_7941316_28780696.jpg http://pixs.ru/showimage/2017122523_8565187_28780697.jpg |
|
|
![]() |
25.12.2017, 0:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Правильно!
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.12.2017, 0:41
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
Правильно! Что то не могу найти такую схему. Везде начало конец обмоток идут на счетчик и все. Ну и фазы. И ноль. Но земля ... Помоему землю если подкл в концу обмотки трасформатора тока то там не будет тока индецироваться. И счетчик не будет считатьь Сообщение отредактировал VDJMAR - 25.12.2017, 1:10 |
|
|
VDJMAR Подключение трансформатора тока т 0.66 уз 25.12.2017, 0:12
ЛЕША VDJMAR всё правильно. Всё будет работать-считать... 25.12.2017, 1:27
Rezo Цитата(ЛЕША)Только шлейфом подключать неправильно.... 25.12.2017, 20:29
ЛЕША Цитата(Rezo @ 26.12.2017, 0:29) Странно..... 26.12.2017, 2:02![]() ![]() ![]() |
|