Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Замена обычных реле на твердотелое реле , Вопросы связанные с стабилизатором напряжения

Sirius_x
сообщение 19.12.2017, 14:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2017
Пользователь №: 53372



Добрый день Всем !
Помогите советом в какую сторону двинуться
Такая ситуация
Проживаю в частном доме напряжение в сети постоянно гуляет, то проседает, то подымается
для защиты сервера были поставлены реле напряжения DigiTOP V-protector VА-32 DIN
Сервер систематически отключался примерно 2-3 раза в день по причине просадки напряжения ниже 180 вольт.
Серверный блок питания очень чувствителен к пониженному напряжению и его не рекомендуют использовать при напряжении ниже 180 вольт. На этот порог и установлено реле напряжения.
Подумал и решил прикупить стабилизатор напряжения.
Выбор не велик, прикупил Powerman AVS 8000P, на 8 кВт поставил и казалось бы проблема должна быть решена но тут выходит следующая картина стабилизатор релейный и когда напряжение просаживается ниже 180 вольт одна обмотка трансформатора отключается, а другая включается с помощью реле в этот момент происходит на какие то доли секунд задержка по напряжению и реле напряжения снова срабатывает и серверная отключается!
Вижу два пути решения
1. Заменить 4 реле в стабилизаторе напряжения на твердотелые или поставить вместо реле симисторы тем самым уменьшить этот скачек напряжения за счет быстрой работы электронных компонентов.
2 Поставить какой то элемент схему на выходе, которая будет сглаживать скачек напряжения на доли секунд в момент работы релюшек стабилизатора напряжения.
Подскажите советом !!!!!!!!!!!!

Сообщение отредактировал Sirius_x - 19.12.2017, 14:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 21.12.2017, 18:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sirius_x)
Кстати подразобравшись в теме Ваш совет на счет электромеханичекого стабилизатора тоже не проходит критику.
Неужели? И даже не недостатки, а критику?
Можн узнать какую?
Цитата
Его конек в точности но не в колебаниях!
Каких колебаниях?
Нет там никаких колебаний, а по-большому счёту, некоторый недостаток один - инерционность и его "жужжание".
Всё!
Для Вашего случая (как и для моего), данная инерционность ни на что не влияет, а иногда это даже "на пользу".
Все компы и прочее оборудование работает чудесно.
Цитата(Sirius_x)
Резкое падение напряжение к примеру с 220 до 179 электромеханический не удержит.
Откуда Вы это взяли и что считать резким падением напряжения?
В моём варианте от 140 Вольт (по паспорту и в реале) всё прекрасно держит и отрабатывается.
Цитата(Sirius_x)
Так что если даете советы то думайте что предлагаете другим!
Именно это и сделал для Вас и конкретно под Вашу задачу и проблему, но вижу, что Вам это в реале не нужно.
Тиристорные/симисторные действительно хороши, но в настоящее время только в теории,а не в китайском экономическом исполнении и в них есть свои "нюансы".
Хотите надёжность? ТОгда это должен быть штучный заказ.
Однако дело Ваше.
Время покажет, только жаль, что своё заблуждение будете знать только Вы.....

PS: Думаете и от незнаний приобрёл себе именно электромеханический?
Как раз напротив и достаточно долго искал то, что мне нужно.
Желаю удачи.....

Сообщение отредактировал Rezo - 21.12.2017, 18:19


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sirius_x
сообщение 22.12.2017, 9:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 19.12.2017
Пользователь №: 53372



У как много букавок icon_smile.gif видать зацепил профессора!
У нас с Вами понятийный аппарат разный, Вы видать теоретик, а у меня все из жизни как есть.
То что Вы подразумеваете под инерцией и есть минус в моем случае.
Не знаю как у Вас, а у нас при минус 27 за окном когда включаются на линии сотни тэнев в негазифицированных домах то происходят не просто просадка, а именно скачки напряжения! Это я и назвал колебаниями, возможно по научному это называется и по другому, но смысл оно не изменит.
Вы и сами теперь уже говорите, что в этом стабилизаторе инерция является минусом.
Так что такое инерция и в чем она проявляется в стабилизаторе ?
И правильно ли предлагать инертный стабилизатор для электрической сети с большими скачками напряжения?
Ответе пожалуйста профессор !

Цитата(gomed12 @ 22.12.2017, 9:24) *
Думаю стабилизатор при таких колебаниях проблему не решит, предложил бы рассмотреть ИБП с онлайн топологией.


Да, полностью соглашусь, это самый лучший вариант.
Штиль смотрел, понравился, очень хорошие характеристики, но блин ценник очень кусачий.

Сообщение отредактировал Sirius_x - 22.12.2017, 9:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 22.12.2017, 12:26
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Sirius_x @ 22.12.2017, 9:53) *
то происходят не просто просадка, а именно скачки напряжения! Это я и назвал колебаниями, возможно по научному это называется и по другому, но смысл оно не изменит.
REZO
Я тут почитал.

Сообщение отредактировал шахтер - 22.12.2017, 12:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sirius_x   Замена обычных реле на твердотелое реле   19.12.2017, 14:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Sirius_x @ 19.12.2017, 14:30) ... ...   19.12.2017, 18:00
|- - Sirius_x   Цитата(Гость сочувствующий @ 19.12.2017, 18...   20.12.2017, 7:45
- - Rezo   Цитата(Sirius_x)Заменить 4 реле в стабилизаторе на...   20.12.2017, 11:43
|- - Sirius_x   Цитата(Rezo @ 20.12.2017, 12:43) В таком ...   21.12.2017, 14:51
- - Roman D   Есть подозрение, что при наличии реактивных нагруз...   20.12.2017, 11:51
- - Rezo   Цитата(Sirius_x)Кстати подразобравшись в теме Ваш ...   21.12.2017, 18:12
|- - Sirius_x   У как много букавок видать зацепил профессора...   22.12.2017, 9:53
|- - шахтер   Цитата(Sirius_x @ 22.12.2017, 9:53) то пр...   22.12.2017, 12:26
- - gomed12   Думаю стабилизатор при таких колебаниях проблему н...   22.12.2017, 9:24
- - Rezo   ЦитатаИ правильно ли предлагать инертный стабилиза...   22.12.2017, 10:40
|- - Sirius_x   Можно и ипб попробовать но там ведь инвертор нужен...   22.12.2017, 12:55
- - шахтер   Стоят у нас электромеханические стабы, автор прав....   22.12.2017, 11:35
- - Rezo   Вы меня просто не слышите!ЦитатаСтоят у нас эл...   22.12.2017, 11:46
- - Rezo   Цитата(Sirius_x)уже всего грязью облили какой толь...   22.12.2017, 13:48
- - gomed12   Чтобы уйти от нижнего порога срабатывания БП возмо...   25.12.2017, 10:23


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:22