Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

защита движков , защита

хахол
сообщение 24.1.2008, 10:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 10301



доброго времени суток!
Сам я асушник,но пришлось заниматься приводом,поэтому есть вопрос:
руководство поставило задачу - обеспечить защиту асинхроников.
движки горят в основном из-за обрыва фазы, превышения максимального тока и их периодически заливают водой.
Движки от самых маленьких до 200 кВт.
Какие посоветуете средства защиты от этих напастей и в какую копейку это влетит?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 16.3.2008, 15:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Короче, через год, остался один обмотчик с объемом на полобмотчика.

И нежалко детишек?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- хахол   защита движков   24.1.2008, 10:23
- - ZavGar   Цитата(хахол @ 24.1.2008, 10:23) пришлось...   24.1.2008, 13:10
- - Ретро РЗиА   А что ж они не чем раньше не защищались?   16.3.2008, 4:00
- - gomed12   Была у меня давнишняя история. Пригласили в 90-е г...   16.3.2008, 15:52
- - Слава   Короче, через год, остался один обмотчик с объемом...   16.3.2008, 15:58
- - gomed12   ЦитатаИ нежалко детишек? Не волнуйтесь, как раз зн...   16.3.2008, 18:04
- - atinv   Цитата(хахол @ 24.1.2008, 12:23) доброго ...   17.3.2008, 14:34
- - Ширяев Алексей   Посоветую реле серии LR и LT schneider electric (э...   25.3.2008, 10:51
- - Aleksandrnew   Может кто нибудь напомнит,какой % от номинального ...   29.3.2008, 10:31
|- - ashihara   Цитата(Aleksandrnew @ 29.3.2008, 12:31) М...   31.3.2008, 11:51
|- - m38   Цитата(ashihara @ 31.3.2008, 8:51) уставк...   10.5.2008, 16:32
|- - Спокойный   Цитата(m38 @ 10.5.2008, 17:32) А пусовой ...   13.5.2008, 16:58
- - tower   Цитата(хахол @ 24.1.2008, 13:23) доброго ...   2.4.2008, 20:23
- - gomed12   Для ЭД с тяжелым пуском, выбранный по номиналу АВ ...   13.5.2008, 20:00
|- - Спокойный   Цитата(gomed12 @ 13.5.2008, 20:00) Для ЭД...   14.5.2008, 15:42
- - SKlim   Из отечественных 1. УЗОТЭ (Овен, Россия). Я выводи...   21.5.2008, 15:40
|- - Andrey Izh   Цитата(SKlim @ 21.5.2008, 15:40) Из отече...   26.5.2008, 8:31
- - VladM   Из дешевых реле защит АД - Новатэк Электро (Питер)...   9.6.2008, 20:27