Нужна схема подключения трехфазного двмгателя через пускатель и кнопки пуск-стоп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна схема подключения трехфазного двмгателя через пускатель и кнопки пуск-стоп |
12.3.2008, 11:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2008 Пользователь №: 10679 |
Имеется: вентилятор типа "улитка" 8075 N6.3 с трехфазным двигаталем на 380В. 3.5 кВт
Из него - четыре провода. (желтый, черный, коричневый и синий) Щиток, в котором собраны следующие части: пускатель (контактор) - на нем четыре клеммы с одной стороны, четыре с другой. на 12А автомат - тоже четыре клеммы с одной, четыре с другой. на 16А На дверце щитка кнопка пуск-стоп, на ней четыре клеммы со стороны стоп, две со стороны пуск. Как подключить все это, чтобы включать и выключать вентилятор этими кнопками? И что еще нужно, если чего-то нехватает? |
|
|
![]() |
16.3.2008, 3:37
Сообщение
#2
|
||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 |
Я вот тут набросал более наглядную схему, нежели приведены сверху
Если у Вас автомат со встроенным тепловым расципителем, то все что Вам надо у вас есть, и не надо как предлагают коллеги дополнительного теплового реле, которое применяется в случае защиты электродвигателя автоматом без теплового расцепитиля или при помощи предохранителей, именно так как показано на схеме выше. Автомата вам хватит, вообще автомат выбирать надо ближе к номиналу двигателя, то есть у Вас, например, примерно 7,5 ампер то автомат надо брать 10 ампер. Да, как раньше писали, схема нарисована для катушки пускателя на 380 вольт, это вам стоит уточнить, как бы ни попалить её. -------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
|
|
||
16.3.2008, 15:17
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Я вот тут набросал более наглядную схему, нежели приведены сверху могу тебя обрадовать- твоя схема работать не будет- т.к. вообще не пойдёт питание на цепи управления и вдобавок- я ещё пока не видел тепловых реле, которые стоят в каждой фазе пускателя. Обычно их там бывает только 2 штуки. я накидал ту схему, которая нужна автору.Если у Вас автомат со встроенным тепловым расципителем, то все что Вам надо у вас есть, и не надо как предлагают коллеги дополнительного теплового реле, которое применяется в случае защиты электродвигателя автоматом без теплового расцепитиля или при помощи предохранителей, именно так как показано на схеме выше. Автомата вам хватит, вообще автомат выбирать надо ближе к номиналу двигателя, то есть у Вас, например, примерно 7,5 ампер то автомат надо брать 10 ампер. Да, как раньше писали, схема нарисована для катушки пускателя на 380 вольт, это вам стоит уточнить, как бы ни попалить её. Рисунки из цитат выбрасывайте, ни к чему лишний объём сообщений. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2008, 17:03 |
|
|
ПавелВас Нужна схема подключения трехфазного двмгателя через пускатель и кнопки пуск-стоп 12.3.2008, 11:05
шалун Можно конечно попытаться на словах эту схемку обья... 12.3.2008, 14:14
mic61 Цитата(шалун @ 12.3.2008, 13:14) ...И неп... 12.3.2008, 20:48
Roman_D Плюс автомат 16 А группы С (кратность 5...10 - хва... 12.3.2008, 14:47
шалун Как я и говорил. нашелся человек и все показал. пр... 12.3.2008, 18:23
электроник1 Цитата(шалун @ 12.3.2008, 18:23) Как я и ... 16.3.2008, 1:12
savelij Цитата(электроник1 @ 16.3.2008, 0:12) тол... 16.3.2008, 1:54
Ретро РЗиА [quote name='электроник1' date='16.3.2... 17.3.2008, 16:14
электроник1 Во- первых, моя схема работать будет, при условии,... 17.3.2008, 19:47
Ретро РЗиА Да, вот еще, что, что-то меня все смущает, автор т... 17.3.2008, 17:18![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:37 |
|
|
|
|