Нужна схема подключения трехфазного двмгателя через пускатель и кнопки пуск-стоп

ПавелВас
сообщение 12.3.2008, 11:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.3.2008
Пользователь №: 10679



Имеется: вентилятор типа "улитка" 8075 N6.3 с трехфазным двигаталем на 380В. 3.5 кВт
Из него - четыре провода. (желтый, черный, коричневый и синий)
Щиток, в котором собраны следующие части:
пускатель (контактор) - на нем четыре клеммы с одной стороны, четыре с другой. на 12А
автомат - тоже четыре клеммы с одной, четыре с другой. на 16А
На дверце щитка кнопка пуск-стоп, на ней четыре клеммы со стороны стоп, две со стороны пуск.
Как подключить все это, чтобы включать и выключать вентилятор этими кнопками?
И что еще нужно, если чего-то нехватает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ретро РЗиА
сообщение 16.3.2008, 3:37
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Я вот тут набросал более наглядную схему, нежели приведены сверху
Если у Вас автомат со встроенным тепловым расципителем, то все что Вам надо у вас есть, и не надо как предлагают коллеги дополнительного теплового реле, которое применяется в случае защиты электродвигателя автоматом без теплового расцепитиля или при помощи предохранителей, именно так как показано на схеме выше.
Автомата вам хватит, вообще автомат выбирать надо ближе к номиналу двигателя, то есть у Вас, например, примерно 7,5 ампер то автомат надо брать 10 ампер.
Да, как раньше писали, схема нарисована для катушки пускателя на 380 вольт, это вам стоит уточнить, как бы ни попалить её.

Прикрепленное изображение


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 16.3.2008, 15:17
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Ретро РЗиА @ 16.3.2008, 3:37) *
Я вот тут набросал более наглядную схему, нежели приведены сверху
Если у Вас автомат со встроенным тепловым расципителем, то все что Вам надо у вас есть, и не надо как предлагают коллеги дополнительного теплового реле, которое применяется в случае защиты электродвигателя автоматом без теплового расцепитиля или при помощи предохранителей, именно так как показано на схеме выше.
Автомата вам хватит, вообще автомат выбирать надо ближе к номиналу двигателя, то есть у Вас, например, примерно 7,5 ампер то автомат надо брать 10 ампер.
Да, как раньше писали, схема нарисована для катушки пускателя на 380 вольт, это вам стоит уточнить, как бы ни попалить её.
могу тебя обрадовать- твоя схема работать не будет- т.к. вообще не пойдёт питание на цепи управления и вдобавок- я ещё пока не видел тепловых реле, которые стоят в каждой фазе пускателя. Обычно их там бывает только 2 штуки. я накидал ту схему, которая нужна автору.

Рисунки из цитат выбрасывайте, ни к чему лишний объём сообщений.

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.3.2008, 17:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы