Муфельная печь , Нужна помощь с подключением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Муфельная печь , Нужна помощь с подключением |
12.12.2017, 23:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 53339 |
Всем добрый вечер!) Нужен совет)Необходимо подключить муфельную печь мощностью 3.6 кВт. Для этого необходимо протянуть кабель длинной 40м от существующего щита и поставить свой счётчик и автомат. Какого сечения лучше взять кабель? И какой автомат лучше установить? Помимо печки в новый щиток ещё подлючится несколько бытовых розеток
|
|
|
![]() |
18.12.2017, 10:09
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 53339 |
А может ещё подскажите, какой лучше поставить вводной автомат перед счётчиком и узо. В помещении будет стоят собственно сама печь мощностью 3,6 кВт, пару бытовых розеток под чайник или ещё что-нибудь, и освещение.
На это помещение будет отдельный щиток, от которого нужно это всё дело запитать. Вводной кабель буду использовать 3×4кв.мм. Вводной автомат 32А? =>счётчик =>узо(какое?) на три группы автоматов=> автомат 10А на освещение, автомат 20А на розетки бытовые, автомат 20А на розетку к печке. Как такая схема? |
|
|
Andrei_007 Муфельная печь 12.12.2017, 23:41
Искра На 40 метров должно хватить и 2,5 мм2, но я бы вып... 13.12.2017, 2:26
Tad Чтобы меньше платить за потери энергии в кабеле, в... 13.12.2017, 9:12
Искра Вводной АВ согласно техусловий (выделенной мощност... 18.12.2017, 18:07![]() ![]() ![]() |
|