Первая категория надежности , Подключение пожарки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Первая категория надежности , Подключение пожарки |
| Гость_Chizale_* |
14.3.2008, 16:19
Сообщение
#1
|
|
Гости |
ДД всем!
Есть ЩУ, запитанный по 1-й категории. В этом ЩУ через автомат запитан блок системы пож. сигнализации. Суть вопроса: нужно ли подключать эту систему до автомата для обеспечения 1-й категории или же и при подключении после автомата соответствие первой категории сохранится? Заранее благодарю за отклики! |
|
|
![]() |
15.3.2008, 22:18
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18269 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Для АВР, по моему, на вводе каждой линии свой АВ, а после уже АВР.
И категория, которая в результате имеем д/определяться после АВР" Под точкой подразумевался ввод в здание в целом (ГЩВУ) и сравнивал с ЩУ. Но похоже мы увлекаемся.. |
|
|
Chizale Первая категория надежности 14.3.2008, 16:19
pvm Вопрос очень интересный. Чтобы не спорить с пожарн... 14.3.2008, 17:08
Олега Цитата(Chizale @ 14.3.2008, 16:19) ДД все... 14.3.2008, 19:39
gomed12 Уточнение.
Питание на АВ для пож. сигнализации бер... 14.3.2008, 20:26
Олега Думаю не стоит на вводе в ЩУ ставить аппарат защит... 15.3.2008, 8:52
gomed12 Доброе утро.
Олега, защита должна быть на вводе не... 15.3.2008, 9:13
Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 9:13) Доброе ... 15.3.2008, 10:29
gomed12 А где находится ЩУ, которая после АВР?
А защита дл... 15.3.2008, 10:43
Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 10:43) А где ... 15.3.2008, 11:00
gomed12 Независимо от места установки ЩУ (в т.ч. и блок си... 15.3.2008, 11:50
Олега "А где находится ЩУ, которая после АВР?... 15.3.2008, 12:04
gomed12 Все и так понятно.
Смутило, на утверждение ЦитатаВ... 15.3.2008, 15:17
gomed12 Если Chizale удовлетворен нашими соображениями, ду... 15.3.2008, 22:42![]() ![]() ![]() |
|