Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

что нЕ так с учетом

lacossta12
сообщение 4.12.2017, 20:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 4.12.2017
Пользователь №: 53294



учет неверный же? из за чего может быть такая байда?
счетчик меркурий 230 pqrsidn, трансформатор тока ТТИ 600/5

скрин

Сообщение отредактировал lacossta12 - 4.12.2017, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 14.12.2017, 22:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



lacossta12,
Цитата
на фазе В на около нуля показывает

Ну так разберитесь,что там делается , счётчик видит тот ток , который через него протекает.
Прозвоните всю токовую цепь.
Сомневаетесь в работе счётчика , сдвиньте все на один шаг вперед (фаза А напряжения и токи на место фазы В , а фазу В (напряжения и токи) на фазу С(напряжения и токи), а фазу С (напряжения и токи)на фазу А(напряжения и токи) ).

Если после этого начнет вымахиваться уже фаза С, тогда проблема не в счетчике.

2. Возьмите двое клещей , одни включите на первичку, вторые на вторичку и надо закоротить два токовых провода , которые идут на счетчик между собой (тоесть токовые цепи фазы В без счетчика и выкинуть на время амерметр)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lacossta12   что нЕ так с учетом   4.12.2017, 20:55
- - rosck   С данным счетчиком не знаком. Но судя по скрину то...   4.12.2017, 21:44
- - lacossta12   нет тут показания самого счетчика без ТТ. я вроде ...   4.12.2017, 22:11
|- - rosck   Цитата(lacossta12 @ 4.12.2017, 23:11) нет...   5.12.2017, 6:57
|- - Valerapol   Цитата(rosck @ 5.12.2017, 6:57) Что то у ...   5.12.2017, 9:31
|- - rosck   Цитата(Valerapol @ 5.12.2017, 10:31) Толь...   5.12.2017, 13:51
- - yuoras   Для начала , надо его правильно настроить 1.Там да...   4.12.2017, 23:24
- - lacossta12   там походу обратное чередование фаз. завтра это гл...   4.12.2017, 23:56
- - yuoras   Цитатано вот по третьему пункту вопрос. почему так...   6.12.2017, 12:27
- - lacossta12   в общем съездил я еще раз туда. клещами поизмерял:...   6.12.2017, 19:30
- - lacossta12   каароче. поменяли мы трансформаторы тока. и ничего...   14.12.2017, 19:21
- - yuoras   lacossta12, Цитатана фазе В на около нуля показыв...   14.12.2017, 22:47
- - gomed12   Посмотреть подключение Л1 и Л2, соответственно пом...   15.12.2017, 16:34
- - lacossta12   youras, все конкретно понял как проверить счетчик....   15.12.2017, 21:26
- - lacossta12   В общем поставил на время другой счетчик ПСЧ-4ТМ.0...   9.1.2018, 16:42
|- - yuoras   Цитата(lacossta12 @ 9.1.2018, 15:42) В об...   9.1.2018, 17:27
|- - Roman D   Цитата(lacossta12 @ 9.1.2018, 15:42) . ...   9.1.2018, 17:42
- - Valerapol   А с проводами то что-нибудь получилось? Вроде соби...   9.1.2018, 16:49
- - lacossta12   Цитата(Valerapol @ 9.1.2018, 16:49) А с п...   9.1.2018, 16:55


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 10:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены