Каким сечением купить медный кабель КГ, что бы выдержал 1.5 киловатта?

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.12.2017, 12:33
Сообщение #1





Гости






Нужно сделать переноску для улицы 10 метров, что бы выдерживала холод, буду брать медный кабель КГ. будет подключаться только один электроприбор на 1.5 киловатта и ничего более! каким сечением взять КГ 2х1 кв. или 2х1.5 ??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 12.12.2017, 12:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Роман_* @ 12.12.2017, 12:33) *
будет подключаться только один электроприбор на 1.5 киловатта и ничего более! каким сечением взять КГ 2х1 кв. или 2х1.5 ??

2х1 кв достаточно для 1,5 кВт. Но здесь нужно еще учитывать как и чем защищена розетка в которую включена переноска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.12.2017, 21:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(rosck @ 12.12.2017, 12:49) *
2х1 кв достаточно для 1,5 кВт. Но здесь нужно еще учитывать как и чем защищена розетка в которую включена переноска.

по вашей логике удлинитель должен быть не менее 2,5 квадрата если автомат 16А? если я правильно вас понял. тогда все потребители включаемые в эту розетку должны иметь провод не менее 2.5 квадрата, от настольной лампы до утюга на все 2,5 квадрата! icon_lol.gif
автор, 1 квадрат достаточно..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.12.2017, 5:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Volt380 @ 13.12.2017, 22:40) *
по вашей логике удлинитель должен быть не менее 2,5 квадрата если автомат 16А?

Ну почему сразу 2.5 и 1.5 хватит. А вот если удлинитель был бы 2 х1 мм и нагрузка через него 1.5 квт, тогда безопаснее запитать через автомат 10А.
Я бы так сделал.
Мыж не знаем куда ТС переноску собрался подключать. Часто на стройках встречается такая картина, когда от ШР , через вставки ПН на 100 ампер подключают сопливые переноски.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 13:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены