Муфельная печь , Нужна помощь с подключением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Муфельная печь , Нужна помощь с подключением |
12.12.2017, 23:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2017 Пользователь №: 53339 |
Всем добрый вечер!) Нужен совет)Необходимо подключить муфельную печь мощностью 3.6 кВт. Для этого необходимо протянуть кабель длинной 40м от существующего щита и поставить свой счётчик и автомат. Какого сечения лучше взять кабель? И какой автомат лучше установить? Помимо печки в новый щиток ещё подлючится несколько бытовых розеток
|
|
|
![]() |
13.12.2017, 9:12
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Чтобы меньше платить за потери энергии в кабеле, выбирайте наибольшее сечение, которое позволяет жаба. Я бы брал 10 кв. мм меди.
|
|
|
Andrei_007 Муфельная печь 12.12.2017, 23:41
Искра На 40 метров должно хватить и 2,5 мм2, но я бы вып... 13.12.2017, 2:26
Andrei_007 А может ещё подскажите, какой лучше поставить ввод... 18.12.2017, 10:09
Искра Вводной АВ согласно техусловий (выделенной мощност... 18.12.2017, 18:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 17:53 |
|
|
|
|