Замечания эксперта по проекту:
1.Не указана высота прокладки кабеля (АВВГ проложен по стене на скобах) 2.Автоматические выключатели в групповых сетях освещения должны быть установлены с характеристикой В (в проекте - С) Подскажите, пожалуйста, нормативные документы. Спасибо. |
|
|
![]() |
19.2.2008, 1:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Это скорее похоже на- почему без шапки, почему в шапке... У нас о киевоблэнерго набрали детей после институтов, то им в проэкте надо видетели указать полную методику расчёта потерь в линии, написать формулы и уравнения, и все спрашывают почему в расчётах 3фазной линии 380В а не 220, ведь к абоненту подходит 220 а Вы типа считаете 380, про существование ГОСТов и слушать не хотят.
|
|
|
| Гость_Гость_esone_*_* |
15.3.2008, 12:04
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Это скорее похоже на- почему без шапки, почему в шапке... У нас о киевоблэнерго набрали детей после институтов, то им в проэкте надо видетели указать полную методику расчёта потерь в линии, написать формулы и уравнения, и все спрашывают почему в расчётах 3фазной линии 380В а не 220, ведь к абоненту подходит 220 а Вы типа считаете 380, про существование ГОСТов и слушать не хотят. Читаю пункт ПУЭ: 2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже 1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется Я понимаю так, что есть незащищенные изолированные провода, требующие дополнительной защиты. Кабели имеют дополнительную защитную оболочку поверх изоляции и поэтому являются уже защищенными и их высота прокладки Цитата не нормируется. Почему же , все-таки, в экспертизе считают, что кабель (АВВГ) надо дополнительно защищать (например в трубе) до высоты 2 метра от уровня земли, площадки обслуживания.Подскажите, пожалуйста, документ, в котором это сказано. Спасибо. |
|
|
Гость_esone_* Экспертиза 16.2.2008, 0:18
Victor195002 Добрый день.
1. Указанный Вами кабель типа АВВГ от... 16.2.2008, 11:08
Гость_esone_* Цитата(Victor195002 @ 16.2.2008, 11:08) Д... 18.2.2008, 0:48
Victor195002 Добрый вечер.
Ну скажите на милость, почему Вы сам... 15.3.2008, 19:53
gomed12 Добрый вечер.
АВВГ и подобные кабели не стал бы от... 15.3.2008, 21:55
OBON Цитата(gomed12 @ 16.3.2008, 0:55) Добрый ... 16.12.2008, 16:52
Victor195002 Добрый вечер.
Сильно похоже, что Вы правы- полази... 16.3.2008, 20:25
Гость_Роман_* Товарищ esone, если Вы заходите на этот форум, отп... 16.12.2008, 13:46
Олега Если посчитан ток КЗ в осветительной сетии и Iкз/... 16.12.2008, 18:57
OBON Цитата(Олега @ 16.12.2008, 21:57) Если по... 16.12.2008, 21:14![]() ![]() ![]() |
|