Замечания эксперта по проекту:
1.Не указана высота прокладки кабеля (АВВГ проложен по стене на скобах)
2.Автоматические выключатели в групповых сетях освещения должны быть установлены
с характеристикой В (в проекте - С)
Подскажите, пожалуйста, нормативные документы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 19.2.2008, 1:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Это скорее похоже на- почему без шапки, почему в шапке... У нас о киевоблэнерго набрали детей после институтов, то им в проэкте надо видетели указать полную методику расчёта потерь в линии, написать формулы и уравнения, и все спрашывают почему в расчётах 3фазной линии 380В а не 220, ведь к абоненту подходит 220 а Вы типа считаете 380, про существование ГОСТов и слушать не хотят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_esone_*_*
сообщение 15.3.2008, 12:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(Anatoli @ 19.2.2008, 1:59) *
Это скорее похоже на- почему без шапки, почему в шапке... У нас о киевоблэнерго набрали детей после институтов, то им в проэкте надо видетели указать полную методику расчёта потерь в линии, написать формулы и уравнения, и все спрашывают почему в расчётах 3фазной линии 380В а не 220, ведь к абоненту подходит 220 а Вы типа считаете 380, про существование ГОСТов и слушать не хотят.

Читаю пункт ПУЭ:
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже 1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется
Я понимаю так, что есть незащищенные изолированные провода, требующие дополнительной защиты. Кабели имеют дополнительную защитную оболочку поверх изоляции и поэтому являются уже защищенными и их высота прокладки
Цитата
не нормируется. Почему же , все-таки, в экспертизе считают, что кабель (АВВГ) надо дополнительно защищать (например в трубе) до высоты 2 метра от уровня земли, площадки обслуживания.
Подскажите, пожалуйста, документ, в котором это сказано. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены