ДД всем!
Есть ЩУ, запитанный по 1-й категории. В этом ЩУ через автомат запитан блок системы пож. сигнализации. Суть вопроса: нужно ли подключать эту систему до автомата для обеспечения 1-й категории или же и при подключении после автомата соответствие первой категории сохранится? Заранее благодарю за отклики! |
|
|
![]() |
15.3.2008, 9:13
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Доброе утро.
Олега, защита должна быть на вводе независимо от категорийности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.3.2008, 10:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Доброе утро. Олега, защита должна быть на вводе независимо от категорийности. Разумеется. Только для защиты первой категории используются аппараты защиты установленные на вводе панели АВР. Они запитываются после аппаратов управления до аппаратов защиты для потребителей остальных категорий. Это про ввод в здание. Для ввода в ЩУ требования по защите не припоминаю. Управление точно требуется. |
|
|
Chizale Первая категория надежности 14.3.2008, 16:19
pvm Вопрос очень интересный. Чтобы не спорить с пожарн... 14.3.2008, 17:08
Олега Цитата(Chizale @ 14.3.2008, 16:19) ДД все... 14.3.2008, 19:39
gomed12 Уточнение.
Питание на АВ для пож. сигнализации бер... 14.3.2008, 20:26
Олега Думаю не стоит на вводе в ЩУ ставить аппарат защит... 15.3.2008, 8:52
gomed12 А где находится ЩУ, которая после АВР?
А защита дл... 15.3.2008, 10:43
Олега Цитата(gomed12 @ 15.3.2008, 10:43) А где ... 15.3.2008, 11:00
gomed12 Независимо от места установки ЩУ (в т.ч. и блок си... 15.3.2008, 11:50
Олега "А где находится ЩУ, которая после АВР?... 15.3.2008, 12:04
gomed12 Все и так понятно.
Смутило, на утверждение ЦитатаВ... 15.3.2008, 15:17
Олега "Для АВР, по моему, на вводе каждой линии сво... 15.3.2008, 22:18
gomed12 Если Chizale удовлетворен нашими соображениями, ду... 15.3.2008, 22:42![]() ![]() ![]() |
|