Бесперебойное питание без ИБП , Как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, 1,5 сек.

AlexUkrainets
сообщение 29.11.2017, 19:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Уважаемые знатоки! Подскажите, плз, как обеспечить безразрывное питание около 100 кВА, 3ф, 0,4, разрыв раз в сутки длительностью 1-2 сек. ИБП 100кВА непомерно дорогой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexUkrainets
сообщение 2.12.2017, 10:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.12.2017, 13:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 10:22) *
Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол. 1 в пол. 2 через нейтр. положение 1-1,5 сек. Проблема в том, что аварийная сист. срабатывает на параметры эл. по мощности, изменение параметров или разрыв определяет как аварию, включается аварийный останов, а там 1000 градусов.

Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...).
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?
Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexUkrainets
сообщение 2.12.2017, 16:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 29.11.2017
Пользователь №: 53261



Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 12:59) *
Посмотрите что дает срабатывания АВР, при нарушении эл.параметров по силе или срабатывание идет от дергания сх.самого АВР(последнее не должно быть, но...).
Проверьте что запрограммировано по OMF. OMR и РТ1, РТ2 ?
Или поставьте АВР на двух простых контакторах и спите спокойно.

Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...

Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 15:41) *
Два контактора - действительно, самое простое реш. Но, напомню, ИП с различным видом учета, если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...

перетекания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.12.2017, 20:13
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2369
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 17:42) *
если сначала включить резервный, а потом отключить основной - появляется техническая возможность перетекая через э/установку..., Правилами запрещено...


перетекания

Вы путаете АВР и параллель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AlexUkrainets   Бесперебойное питание без ИБП   29.11.2017, 19:10
- - ___VITOS___   Проложить резервный ввод от ТП с параллельно работ...   29.11.2017, 19:27
- - AlexUkrainets   Спасибо, VITOS. Разрыв происходит при переключении...   29.11.2017, 19:47
|- - Костян челябинский   Цитата(AlexUkrainets @ 29.11.2017, 21:47)...   29.11.2017, 21:33
- - savelij®   ЦитатаС помощью КЛ не обойти...(, может конденсато...   29.11.2017, 20:53
- - Shturman1   в вашем случае без ИБП не обойтись. Только он може...   29.11.2017, 21:25
- - AlexUkrainets   Разные участки учета, не пересекающиеся.   29.11.2017, 23:35
|- - eugevict   Мда, вопрос интересный. А можно уточнить это у вас...   30.11.2017, 4:08
||- - AlexUkrainets   Цитата(eugevict @ 30.11.2017, 3:08) Мда, ...   30.11.2017, 12:27
||- - eugevict   Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 12:27)...   1.12.2017, 0:07
|- - Костян челябинский   Цитата(AlexUkrainets @ 30.11.2017, 1:35) ...   30.11.2017, 7:31
- - moshkarow   для чего бесперебойник ?   30.11.2017, 20:01
- - AlexUkrainets   ???   30.11.2017, 20:09
- - AlexUkrainets   Спасибо. Печь электро, АВР SOCOMEC Atys 6e, из пол...   2.12.2017, 10:22
|- - eugevict   Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 10:22) ...   2.12.2017, 13:59
|- - AlexUkrainets   Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 12:59) Посмо...   2.12.2017, 16:42
|- - eugevict   Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 17:42) ...   2.12.2017, 20:13
|- - AlexUkrainets   Цитата(eugevict @ 2.12.2017, 19:13) Вы пу...   2.12.2017, 22:17
|- - eugevict   Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 22:17) ...   3.12.2017, 1:45
|- - Гость   Цитата(eugevict @ 3.12.2017, 1:45) Провер...   9.12.2017, 1:01
- - Zernomor   Цитата(AlexUkrainets @ 2.12.2017, 12:22) ...   2.12.2017, 10:38
|- - AlexUkrainets   Цитата(Zernomor @ 2.12.2017, 9:38) Проще ...   2.12.2017, 13:43
- - Tad   Думаю, вполне можно обойтись бесперебойником на па...   2.12.2017, 22:32