![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
pvm (обеспечение электробезопасности)
Для времени 0,4с при токе 0,5-75мА получаем неотпускание, при 75-550мА паралич дыхания. Далее фибриляция желудочка и остановка сердца. На розетки обычно ставим 16А. Гарантия срабатывания для В - 80А О какой безопасности толкуем, товарищ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 4:11 |
|
![]() |