Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке

Павел47
сообщение 29.11.2017, 15:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 28.11.2017
Пользователь №: 53249



В автосалоне требуется дополнительное освещение уличной парковки 6 ми светодиодными фонарями. Питание решили провести под асвальтом кабелем ввгнг 5 жильным в стальной трубе. Подскажите пожалуйста, на какой глубине , и вообще можно ли так прокладывать ввгнг ? Если можно то ссылку на документ или разъяснение

Сообщение отредактировал Павел47 - 29.11.2017, 17:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 1.12.2017, 10:09
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Раскопать парковку и восстановить, чтобы проложить без труб, это не городить огород. А сразу же положить туда трубу, чтоб больше не копать, так это уже огород.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Павел47   Прокладка кабеля ввгнг по асвальтом на парковке   29.11.2017, 15:44
- - с2н5он   таки определитесь под "асвальтом" или ...   29.11.2017, 17:18
- - Павел47   А что так не понятен смысл текста ? С телефона не...   29.11.2017, 17:58
- - Гость сочувствующий   Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) В авт...   29.11.2017, 18:10
- - Павел47   Цитата :Не знаю расположения ваших объектов, поэто...   29.11.2017, 18:12
- - razread   А зачем в стальной трубе, она заржавеет и сгниёт б...   30.11.2017, 2:25
- - Павел47   Спасибо   30.11.2017, 10:53
- - Инк   В ПУЭ, если считать это кабельной линией, нашёл, ч...   30.11.2017, 11:21
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 30.11.2017, 11:21) ...Думаю,...   30.11.2017, 11:35
- - Pantryk   Цитата2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным под...   30.11.2017, 12:23
- - Павел47   Спасибо   30.11.2017, 12:27
- - Инк   Цитата2.3.83. ...При прокладке на глубине 1 - 1,2 ...   30.11.2017, 13:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Павел47 @ 29.11.2017, 15:44) В авт...   30.11.2017, 14:03
- - Павел47   спасибо за подсказку, предложу руководству   30.11.2017, 14:12
- - Pantryk   Для воздушки нужно будет ставить опоры типа СВ, а ...   30.11.2017, 17:44
- - Гость   Кабель ВВГ не предназначен для прокладки в земле. ...   1.12.2017, 7:49
- - Pantryk   Трубы под проездами вопрос экслуатирующей организа...   1.12.2017, 9:38
- - Pantryk   Раскопать парковку и восстановить, чтобы проложить...   1.12.2017, 10:09
- - Павел47   Ввгнг не рекомендуется прокладывать без защиты, эт...   1.12.2017, 19:49
- - Инк   Цитата(Павел47 @ 1.12.2017, 18:49) Ввгнг ...   1.12.2017, 22:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 4:58
Rambler's Top100     