![]() магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() магистрали ВРУ-этажные щиты , правильное выполнение магистралей от ВРУ многоэтажного дома |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51885 ![]() |
Доброго времени суток ! Прошу помочь с решением. в проекте ЭС 24-х этажного жилого дома прописаны магистрали от ВРУ к этажным щитам кабелем ВВГнглс 5*95(70). считаем что данные магистрали необходимо выполнять одножильным проводом (ПВ3), адекватным по пропускной способности, сечению и цене относительно указанных кабелей. Помогите обосновать наше решение с помощью действующих норм и правил. Заказчик утверждает что необходимо работать строго по проекту (!!!). спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Пользователь №: 47250 ![]() |
Кабель ВВГнглс 5*95(70) и провод ПВ3 95 для Магистрали этажных щитов.
Плюсы и минусы. 1. ВВГнглс Состоит из моножил, а провод ПВ3 - многожильный. Моножила всегда качественее многожильного провода. Тут и сказываются технические характеристики и способ и простота монтирования. (здесь + кабелю) 2. Кабель идет в общей обмотке , все пять жил. А провод раздельно, каждая жила отдельно. Следовательно кабель тяжелее, и при установке в стояке, от будет сильнее растягиваться и как следствие терять свои характеристики при уменьшении сечения. И как правило используют провод в магистралях стояка, чтоб уйти от этого недостатка. Но если качественно прикрепить кабель на хомуты к стояку, то можно убрать этот недостаток. (Отдадим + кабелю и проводу) 3. Монтаж, подключение провода от этажных щитков. Кто то выше писал что нужно изолировать 0,5 м кабеля???? Зачем? А как же прокалывающие зажимы?. В данном случае плюс на стороне провода ПВ3. Но и кабель можно аккуратно разделить на этажах. Поэтому и провод и кабель использовать для стояков в многоквартирных жилых домов можно. Но хозяин - барин, поэтому.... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 18:38 |
|
![]() |