dom1n1c
сообщение 27.11.2017, 19:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 53243



Всем привет, такой вопрос от чайника. Купил себе реле напряжения.
Вопрос по нулю.
У меня в щитке. ( на парадной, советский дом )
Подключение такое. Стоит вводной - после него Счетчик - от счетчика ноль на нулевую колодку, фаза на автоматы разные, между которыми перемычки.

Проблема вся в том, что в нулевой колодке больше нету мест для нуля. Поставить другую, которая длиннее, попросту некуда.
Там в этой щитовой, тихий ужас.

Могу ли, взять ноль с вводного автомата, путем перемычки??
А фаза уже будет в разрыв после счетчика.
Счетчик электронный если это имеет значение.

Прикрутить ноль, к общей домовой шине, не могу тоже, т.к к ней путем винта и шайб прикручены нули от разных квартир.
Сверлить в ней дырку под новый винт, я шото не хочу. и не буду.

Всем спасибо, перелопатил много форумов, но такой вопрос ни у кого не возникал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
dom1n1c
сообщение 28.11.2017, 0:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 53243



Все с этим вопрос закрыт. Всем спасибо.
Появился еще один в ходе мыслей, чтобы не создавать новую тему тут спрошу.
Схему снизу приложу, как у всех все сделано в щитке.

Сейчас завел новую линию на кухню, хочу эту линию дополнительно защитить УЗО или сразу дифф.автоматом.
На ней будет висеть духовка, холодильник и чайник. + рабочие розетки там для блендера или мясорубки, но это то чем кратковременно пользуются.

Вопрос первый, могу ли я поставить в щитке обычный c16. а уже после него УЗО. или УЗО ставится до автомата??
Проблема в том, что впихнуть в щиток 2din устройство большая проблема, я и так собрался этот автомат цеплять на соседкую рейку.

Если автомат нужно ставить обязательно после УЗО, то схема как на картинке имеет право на жизнь?
Просто дифф.автомат и УЗО почти в одну цену, а автомат c16 уже есть.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dekal
сообщение 28.11.2017, 6:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 8.8.2016
Пользователь №: 49767



Цитата(dom1n1c @ 28.11.2017, 2:57) *
Сейчас завел новую линию на кухню, хочу эту линию дополнительно защитить УЗО или сразу дифф.автоматом.
На ней будет висеть духовка, холодильник и чайник. + рабочие розетки там для блендера или мясорубки, но это то чем кратковременно пользуются.

Вопрос первый, могу ли я поставить в щитке обычный c16. а уже после него УЗО. или УЗО ставится до автомата??
Проблема в том, что впихнуть в щиток 2din устройство большая проблема, я и так собрался этот автомат цеплять на соседкую рейку.

...а не проще в этажном щите оставить вводной автомат со счетчиком, а в квартире (в прихожей) собрать полноценный щиток?? И не пытаться ущемлять себя в защите линий только из-за того что там не хватает места?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dom1n1c
сообщение 28.11.2017, 23:24
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.11.2017
Пользователь №: 53243



Цитата(Dekal @ 28.11.2017, 6:13) *
...а не проще в этажном щите оставить вводной автомат со счетчиком, а в квартире (в прихожей) собрать полноценный щиток?? И не пытаться ущемлять себя в защите линий только из-за того что там не хватает места?

Оно то проще, но в квартире присутствует старая проводка. 2 линии, а 3 новые. А делать щиток на 3 линии, а 2 оставлять в парадной. это глупо.

В общем всем спасибо, за оперативные ответы и помощь. Сегодня все собрал. Фото кучи проводов прилагаю.

Единственный минус получился, что с счетчика выходит провод алюминиевый, а я купил медь.
Получилось что алюминь и медь зажаты в одном контакте.
Тоже самое и с перемычками на автоматах сверху, с 1 на 2 идет медь, а с 2 на 3 и далее идет алюминиевые.
Вроде почитал что не критично, через пару недель надо просто поджать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dom1n1c   Реле Напряжения, вопрос по N   27.11.2017, 19:21
- - dom1n1c   От шины идут 2 нуля, один на вводной автомат. втор...   27.11.2017, 22:39
- - savelij®   Какая разница откуда брать ноль на реле? Оно (реле...   28.11.2017, 0:12
|- - шахтер   Цитата(savelij® @ 28.11.2017, 0:12) Какая...   28.11.2017, 0:17
- - savelij®   шахтер, спору нет. Рекомендация заниматься творчес...   28.11.2017, 0:31
|- - шахтер   Цитата(savelij® @ 28.11.2017, 0:31) шахте...   28.11.2017, 0:40
- - dom1n1c   Все с этим вопрос закрыт. Всем спасибо. Появился ...   28.11.2017, 0:57
|- - Dekal   Цитата(dom1n1c @ 28.11.2017, 2:57) Сейчас...   28.11.2017, 6:13
|- - dom1n1c   Цитата(Dekal @ 28.11.2017, 6:13) ...а не ...   28.11.2017, 23:24
|- - Dekal   Цитата(dom1n1c @ 29.11.2017, 1:24) Оно то...   29.11.2017, 6:08
- - savelij®   ЦитатаЕсли автомат нужно ставить обязательно после...   28.11.2017, 1:06
- - шахтер   dom1n1c, не ставьте УЗО НА РОЗЕТКУ ДЛЯ ХОЛДИЛЬНИК...   28.11.2017, 9:06
- - Инк   шахтер, не поставили УЗО - вернулись, а ужин готов...   28.11.2017, 10:06
- - Искра   Смотрю на фото Вашего щита и радуюсь за Вас! (...   29.11.2017, 6:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 3:58
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены