Синхронизация электростанций? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Синхронизация электростанций? |
| Гость_Gryzchik_* |
13.3.2008, 9:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите специалисты из каких критериях исходить при выборе устройства какие есть подводные камни?
Понятно что одним из критерием по мощности.Порыв интернет наткнулся на автоматические панели типа http://www.pea.ru/docs/index.php?id=687 но непонятно принцип действия и подойдет ли она на любую электростанцию. |
|
|
![]() |
14.3.2008, 13:23
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
О том, чтобы электростанции такой мощности синхронизировать с сетью, и не думайте. Для начала попробуйте собрать документы на право работы на оптовом рынке.
Теперь о синхронизации мини-электростанций между собой. Дизельные электростанции, де еще и разной мощности, вряд ли будут нормально работать параллельно. Кроме синхронизации пойдут проблемы с перераспределением нагрузки, поддержанием частоты и т.п. Газовые турбины такой мощности в принципе существуют, имеют хорошую систему регулирования (и, соответственно, внутренние средства синхронизации), но и довольно дороги. К тому же несколько аварийных отключений (недостаточно быстрое отключение КЗ в сети), и попробуй найти специалистов, которые возьмутся за ремонт. Газопоршневые более устойчивы, нормально работают параллельно, да и не так болезненно реагируют на внешние факторы. Так что для начала определяйтесь с основным оборудованием. Лучше использовать раздельно (по крайней мере, на первом этапе), но при этом предусмотреть возможность взаимного резервирования части нагрузки. А потом и о синхронизации подумать можно. |
|
|
Gryzchik Синхронизация электростанций? 13.3.2008, 9:31
doro Для начала: что с чем Вы собираетесь синхронизиров... 13.3.2008, 20:51
Gryzchik Понятно что специалистам нужны точные вводные.К со... 14.3.2008, 9:24
AlexPetrov По-моему, бОльшую головную боль и бОльшие расходы ... 14.3.2008, 10:30
Gryzchik Спасибо всем за ответы.Понял что очень много нюан... 17.3.2008, 15:21
Anatoli На стройке всё подключено соплями и на скрутках, т... 16.4.2008, 23:21
Гость_Energo_* Если есть выделенная мощность, но ее не хватает на... 18.4.2008, 16:20![]() ![]() ![]() |
|