День добрый! Ситуация следующая - ранее уже около года назад было установлено измерительное оборудование на шахте. За прошедший год сгорело два дорогостоющих ИБП (Источника бесперебойного питания). Как выяснялось напряжение в сети иногда достигает чуть выше 300 вольт и естественно оборудование не выдерживает. Подскажите как решить данную проблему - установить стабилизатор напряжение ? или трансформатор?
Стабилизаторы с входным напряжением свыше 300 вольт не встречаются в продаже. Поделитесь опытом !!! Заранее спасибо!!! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52352 ![]() |
В шахте обычно бывает три класса напряжения: 6000, 380 и 127 В. Бывает ещё 660 и 220 В, но это пока редкость. Откуда 300? Не верю. Благодарю за проявленный интерес. Но в наших шахтах может быть абсолютно все - и удивляться не стоит. Ходили к энергетикам по данному вопросу - они ссылаются на то что в общем на шахту подается большее напряжение от рекомендующегося. Это сделано для того чтобы при высоких нагрузках хватило на всех. И если они выровняют напругу только под нас то всем придется плохо. Где должно быть 380 - там переваливает за 400, где 220 там иногда переваливает за 300 вольт. От этого и вылетает оборудования. Тему эту я обсуждаю только здесь на других форумах я не поднимал ее. Спасибо за внимание! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Благодарю за проявленный интерес. Но в наших шахтах может быть абсолютно все - и удивляться не стоит. Ходили к энергетикам по данному вопросу - они ссылаются на то что в общем на шахту подается большее напряжение от рекомендующегося. Это сделано для того чтобы при высоких нагрузках хватило на всех. И если они выровняют напругу только под нас то всем придется плохо. Где должно быть 380 - там переваливает за 400, где 220 там иногда переваливает за 300 вольт. От этого и вылетает оборудования. Тему эту я обсуждаю только здесь на других форумах я не поднимал ее. Спасибо за внимание! С такими "энергетиками" ничего путного не получишь... такими объяснениями они любое оборудование укандошат... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
С такими "энергетиками" ничего путного не получишь... такими объяснениями они любое оборудование укандошат... ![]() Да фигня это все, на выходе любого транса без нагрузки напряжение всегда выше номинала, но чтобы вместо 220 на производстве было 300 это брехня.Если у вас на выходе транса вместо 380 например 400 значит фазное напряжение будет 230. Да в шахте на выходе транса вместо 660 обычно не меньше 700. Это точно. Но 220 в шахте никогда не было, хотелось бы услышать где расположена шахта автора. ЧТО ЗА ШАХТА? Это именно шахта или все же рудник? На рудниках там свои приколы, вроде и 220 бывает. Сообщение отредактировал шахтер - 25.11.2017, 10:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |