Добрый день!
Необходим совет профессионала.Есть нагрузка 4,5кВт. которой управляет терморегулятор Е51.716. Так как терморегулятор расчитан на 3,5кВт. то нагрузку пришлось подключить через пускатель.После сбора схемы возникла следующая проблема.При включении терморегулятора проблем не возникает.Терморегулятор дает команду на электромагнит пускателя и все работает нормально.Но когда нажимаем кнопку отключить на терморегуляторе, то вместо отключения получаем перезагрузку терморегулятора со сбоем настроек времени, дня недели.Или температура в помещении достигает того уровня когда терморегулятор отключает пускатель, происходит тоже самое, перезагрузка терморегулятора.Предполагаю что проблема в индукционной составляющей, но как ее победить не знаю.Испробовано множество методов подключения, разными кабелями, с нагрузкой на пускателе и без нее, с кабелем 3х1,5 и 3х2,5, менялось более 5 терморегуляторов, 4 пускателя, промежуточное реле,результат один и тот же. |
|
|
![]() |
20.11.2017, 15:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1121 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
А для КМИ 22510, что у автора - вообще готовая RC приблуда имеется?
Насколько мне известно для них есть: тепловые реле РТИ, доп. контакты ПКИ и реле времени ПВИ. А если ставить от другого контактора это = "городить самому", и по цене не лучше, чем самодельная цепочка из двух, копеечных деталек. Сообщение отредактировал Marten - 20.11.2017, 15:30 -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
23.11.2017, 22:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
А для КМИ 22510, что у автора - вообще готовая RC приблуда имеется? Насколько мне известно для них есть: тепловые реле РТИ, доп. контакты ПКИ и реле времени ПВИ. А если ставить от другого контактора это = "городить самому", и по цене не лучше, чем самодельная цепочка из двух, копеечных деталек. Имеется. Но. Насколько я понимаю, то контактор КМИ производится компанией ИЭК. Компания ИЭК при этом не производит ни RC-цепочек для контакторов ни варисторов. (Весь цивилизованный мир производит, а ИЭК - нет.) К счастью, компания ЭТАЛ производит контакторы ПМЛ, которые по конструкции очень схожи с КМИ (может даже одинаковы). Также, компания ЭТАЛ производит ограничители перенапряжений (ОПН) для контакторов ПМЛ (а следовательно, и для КМИ они тоже подходят). Кроме того эти самые ОПНы можно устанавливать на ДИН-рейку (вторая цыфра в обозначении указывает на исполнение ОНПа). По этому ничего "городить самому" не прийдется. Не рекламы ради оставлю тут ссылку http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group378/good379 Также отмечу, что такие же (ну, или почти такие) ОПНы производят: сименс, шнайдер, итон, ловато и многие другие. Ну, а на счет цены, то готовое изделие в корпусе, конечно же, стОит дороже, чем две копеечные детальки, спаянные вручную. Сообщение отредактировал karcus - 23.11.2017, 22:44 |
|
|
Trucker Терморегулятор Е51.716 18.11.2017, 13:18
Костян челябинский Задавая подобные вопросы, нужно приносить свой хру... 18.11.2017, 13:29
Trucker Цитата(Костян челябинский @ 18.11.2017, 13... 18.11.2017, 16:53
Костян челябинский По существу вопросы будут - будут ответы по сущест... 18.11.2017, 17:53
Trucker Цитата(Костян челябинский @ 18.11.2017, 17... 18.11.2017, 19:19
Marten Цитата(Trucker @ 18.11.2017, 15:18) Предп... 18.11.2017, 19:57
Trucker Цитата(Marten @ 18.11.2017, 19:57) Очень ... 18.11.2017, 20:32
Marten Цитата(Trucker @ 18.11.2017, 22:32) Прави... 19.11.2017, 18:38
Trucker Цитата(Marten @ 19.11.2017, 18:38) Соверш... 19.11.2017, 20:11
karcus А еще лучше не городить самому, а купить готовое и... 20.11.2017, 11:57
Trucker Цитата(Marten @ 20.11.2017, 16:28) А для ... 21.11.2017, 10:47
Trucker Цитата(karcus @ 23.11.2017, 22:42) Имеетс... 26.11.2017, 17:17
karcus Цитата(Trucker @ 26.11.2017, 16:17) Вы ув... 27.11.2017, 21:28
Marten Ну получилось хоть?
Не "ресетует" теперь... 22.11.2017, 4:13
Trucker Цитата(Marten @ 22.11.2017, 4:13) Ну полу... 23.11.2017, 9:37
Marten Ну что вы так сразу на ик.. ой... ик... У ТС вообщ... 23.11.2017, 23:28![]() ![]() ![]() |
|