Доброго дня. Подскажите, уважаемые, такой вопрос, в квартире выполнена розеточная сеть кабелем 3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5, причем кабель явно не ГОСТ, сечение визуально отличается. Насколько безопасно использовать такую сеть, главное подозрение вызывает то, что кабель ТУ. (Покупался в аксоне)
Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 12:29 |
|
|
![]() |
23.11.2017, 19:27
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2017 Пользователь №: 53208 |
Автоматы какой фирмы поставить стоит? Вводной автомат на 16 А для всей квартиры это же очень мало, я сомневаюсь не в вводном кабеле до щитка, который стоит в общем коридоре, а от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение) и от коробок на входе расходится до комнат кухни и ванны кабелем 2,5, причем кабель по квартире от вводных коробок до коробок в комнатах нормальный ГОСТ или очень близко, а от щитка до первых коробок видимо заложен строителями по сечению явно уступает, ну и соответственно от коробок в комнате до розеток расходится 1,5 по сечению больше похоже на 1мм.
|
|
|
23.11.2017, 20:01
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Автоматы какой фирмы поставить стоит? Я сейчас ставлю Итон, они в 2 раза дороже ИЭКов. от щита до квартиры, куда уже заходит 3 группы (2 розеточные и 1 освещение) 3 кабеля висят на 16 А автомате? Если так, то можно разделить и защитить каждый своим автоматом на 10 А, если есть хоть одно слабое звено (1,5). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Антабак Розеточная сеть в квартире 21.11.2017, 12:02
с2н5он Цитата(Антабак @ 21.11.2017, 13:02) Наско... 21.11.2017, 12:15
Антабак Цитата(с2н5он @ 21.11.2017, 12:15) смотря... 21.11.2017, 12:16
Инк Эх, я уже был в предвкушении описания, как в кварт... 21.11.2017, 12:43
Гость 1,5 заменить на 2,5. 21.11.2017, 13:12
Антабак Цитата(Гость @ 21.11.2017, 13:12) 1,5 зам... 21.11.2017, 13:26
Zernomor Ничего страшного, у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток... 21.11.2017, 13:37
savelij® Цитата... у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Эт... 22.11.2017, 1:51
ЛЕША ТС, а какой "автомат" стоИт-то на розет.... 22.11.2017, 2:15
Антабак Цитата(ЛЕША @ 22.11.2017, 2:15) ТС, а как... 22.11.2017, 18:03
Zernomor Цитата(savelij® @ 22.11.2017, 3:51) Полаг... 22.11.2017, 9:08
Гость Там же, где написано:
Цитата(Zernomor @ 21.11... 22.11.2017, 12:09
savelij® ЦитатаОфициальный сайт завода-изготовителя Вы назы... 22.11.2017, 14:34
uvk2 Цитатавопрос только в том, насколько кабель по ТУ ... 22.11.2017, 18:42
Антабак Цитата(uvk2 @ 22.11.2017, 18:42) Не тольк... 23.11.2017, 7:30
haramamburu Цитата(Антабак @ 23.11.2017, 7:30) Вводно... 23.11.2017, 17:17
Антабак Цитата(haramamburu @ 23.11.2017, 17:17) к... 23.11.2017, 17:19
Инк Если вводной кабель честный, то можно поставить ав... 23.11.2017, 18:06
Антабак Цитата(Инк @ 23.11.2017, 20:01) Я сейчас ... 23.11.2017, 20:06
haramamburu Цитата(Антабак @ 23.11.2017, 20:06) А как... 23.11.2017, 20:18
Гость Соотношение 1,5 кв.мм - АВ 10 А, 2,5 кв.мм - АВ 16... 23.11.2017, 20:33![]() ![]() ![]() |
|