Здравствуйте имеется электроприбор мощностью 4,3кВт 220В подключенный кабелем ВВГнг 3х2,5мм2 с защитой автоматом ВА47-29 C20А. Кабель держить 25А автомат на 20А не маленький ли запас по току у кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 23.11.2017, 16:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_МММ_* @ 23.11.2017, 16:03) *
Здравствуйте имеется электроприбор мощностью 4,3кВт 220В подключенный кабелем ВВГнг 3х2,5мм2 с защитой автоматом ВА47-29 C20А. Кабель держить 25А автомат на 20А не маленький ли запас по току у кабеля?

Нужно понимать что 25 ампер,это длительный номинальный ток.так что вашему кабелю и 35 если иногда и недолго фиолетово. ТАК ЖЕ НУЖНО ПОНИМАТЬ что ваш автомат на номинальный ток 20 ампер не сработает при токе 25 ампер. Но это все продумано до нас. Если пишут кабель выдерживает номинально ток 25 ампер значит ему не станет дурно под защитой исправного автомата на номинальный ток 20 ампер.Так что не переживайте до пожара. (Шутка)